西门子PLCs7-200怎么与编码器连接用来测量位置的?

 我来答
刺任芹O
2022-11-15 · TA获得超过6.2万个赞
知道顶级答主
回答量:38.7万
采纳率:99%
帮助的人:8576万
展开全部

定义高速计数器无外乎下面几个步骤:

1、建一个初始化程序,用SM0.1控制;

2、在初始化程序中,初始化高速计数器,置控制寄存器(HSC0为SMB37),不同的计数器对应不同的DI点,HSC0为I0.0,HSC3为I0.1,HSC4为I0.2,HSC5为I0.3(222不支持HSC1和HSC2),执行HDEF指令,你可以用模式0。

3、置计数器初始值(HSC0为SMD38),如果从零启动就置零。

4、置预置值(HSC0为SMD42),计数器计到这个值可以产生一个中断,一般利用这个中断调用相应的中断程序把当前值(SMD38)复零,否则计数器到头就不再计数了,当然你也可以置一个大点的值,在其他程序中清除当前值(SMD38),确保永远到不了头就可以了。

5、指定中断程序(ATCH),中断事件是12,程序号看你程序了。

6、打开中断(ENI),这条指令没有的话,2.5是不起作用的。

7、启动高速计数器(HSC),按前面的初始化,你就要启动HSC0,即N为0。

8、程序中读取高速计数器的值,对于HSC0,HC0单元中的内容就是当前的计数值,这个单元只读不能写,你可以通过修改SMD38的内容改变当前的计数值。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式