管道绝热保护层施工技术要求包括( )。
A.水平管道金属保护层的环向接缝沿管道坡向,顺水搭接B.当为保冷结构时,保护层的纵向接缝应采用金属抱箍固定C.当为保温结构时,采用螺栓固定D.固定间距为150~200mm...
A.水平管道金属保护层的环向接缝沿管道坡向,顺水搭接
B.当为保冷结构时,保护层的纵向接缝应采用金属抱箍固定
C.当为保温结构时,采用螺栓固定
D.固定间距为150~200mm
E.垂直管与水平直通管在水平管下部相交时,先包垂直管,后包水平管 展开
B.当为保冷结构时,保护层的纵向接缝应采用金属抱箍固定
C.当为保温结构时,采用螺栓固定
D.固定间距为150~200mm
E.垂直管与水平直通管在水平管下部相交时,先包垂直管,后包水平管 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A、B、E
本题考查的是保护层施工技术要求。水平管道金属保护层的环向接缝应沿管道坡向,顺水搭接,其纵向接缝宜布置在水平中心线下方的15°~45°处,并应缝口朝下。当侧面或底部有障碍物时,纵向接缝可移至管道水平中心线上方60°以内。
管道金属保护层的纵向接缝,当为保冷结构时,应采用金属抱箍固定,间距宜为250~300mm;当为保温结构时,可采用自攻螺钉或抽芯铆钉固定,间距宜为150~200mm,间距应均匀一致。
2025-02-05 广告
(21)布置与转动机械设备连接的管道时,应使管系具有足够的柔性,以满足设备管口的允许受力要求。必要时可采用以下措施:改变管道走向,增强自然补偿能力;选用弹簧支吊架;选用金属波纹管补偿器;在适当位置设置限位支架。(22)布置与往复式压缩机相连...
点击进入详情页
本回答由北京科默过程控制提供