钢结构螺栓连接检验要求?

 我来答
中达咨询
2023-02-04 · 工程/服务/采购类标书制作,15年行业经验
中达咨询
向TA提问
展开全部
高强度螺栓连接副、普通螺栓等紧固标准件及其螺母、垫圈等标准配件其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:检查焊接材料的质量合格证明文件,中文标志及检验报告。
高强度大六角头螺栓连接副的扭矩系数、扭剪型螺栓连接副的紧固力、普通螺栓最小拉力载荷应按国家标准进行复验。
检查数量:每一规格螺栓抽查8个。
检查方法:检查复验报告。
高强度大六角头螺栓紧固检查。
检查数量:每个节点螺栓数的10%,但不少与1颗进行扭矩抽检。
检查方法:用0.3~0.5kg的小锤逐颗敲击螺栓,检查其紧固程度,防止漏拧。如有不符合规定的接点,应扩大10%进行抽查,如仍不符合规定,则整个节点应重新紧固并检查。扭矩检查应在1小时后进行,并应在24小时后结束。