下列关于避难层的设置要求说法正确的是( )。
A.建筑高度超过100m的公共建筑和住宅建筑应设置避难层B.避难层的楼板宜采用现浇钢筋混凝土楼板,其耐火极限不应低于2.0hC.两个避难层的高度不大于50mD.在避难层应...
A.建筑高度超过100m的公共建筑和住宅建筑应设置避难层
B.避难层的楼板宜采用现浇钢筋混凝土楼板,其耐火极限不应低于2.0h
C.两个避难层的高度不大于50m
D.在避难层应设应急照明,其供电时间不应小于1.50h,照度不应低于1.001x
E.在避难层应配置消火栓和消防软管卷盘 展开
B.避难层的楼板宜采用现浇钢筋混凝土楼板,其耐火极限不应低于2.0h
C.两个避难层的高度不大于50m
D.在避难层应设应急照明,其供电时间不应小于1.50h,照度不应低于1.001x
E.在避难层应配置消火栓和消防软管卷盘 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A,B,C,E
在避难层应设应急照明,其供电时间不应小于l.00h,照度不应低于
【考点来源】《消防安全技术实务》教材第100~101页。
在避难层应设应急照明,其供电时间不应小于l.00h,照度不应低于
【考点来源】《消防安全技术实务》教材第100~101页。