装修水电工程怎样验收水管安装后试压是怎么试的
1个回答
展开全部
在房子装修的时候,我们需要特别注意一下水电工程方面的问题,如果出现问题后期就会带来很大的麻烦。可是你真的知道装修水电工程怎样验收,水管安装后试压是怎么试的吗?小编就给大家进行全面的分析。
一、装修水电工程怎样验收
1、水管安装平直,各接口无渗漏。如果被强制弯曲或熔接时接口不平直,管道容易开裂或渗漏。
2、水管安装后做打压试验确定是否渗漏。一般会打六个压到八个压,即压力表指针指向0.6~0.8MPa,稳定30分钟及以上,掉压不超过0.05MPa并且各个接口或管道无渗漏就是合格的。
3、水管固定用的管卡,间距不应大于800mm,热水管可以适当缩小间距;在水管接口两侧150mm左右应该有管卡。
4、水管安装固定后,应该无明显松动,有松动容易造成用水时水管抖动或异响,缩短使用寿命。
5、冷热水管不应同槽,要分开开槽,而且距离100mm以上,如果现场条件不允许,看情况适当缩小间距。
6、水管和电线管不应同槽;水管、电线管、燃气管明管并行时间距应在100mm以上,交叉时距离应在50mm以上;开关插座面板与燃气阀门(管)距离应大于300mm;如果现场条件不允许,看情况适当缩小间距。
7、龙头、角阀等冷热水管端口,一般左热右冷;端口出墙长度要一致,水平高度要一致,一般端口中心点间距150mm±5mm,水平误差≤±2mm,否则后期花洒等可能不好安装。
8、下水管道伸出墙地面200mm以上,如果伸出长度不足,后期地面贴砖产生一定高度,下水管可能在地砖之下,会有渗漏隐患;伸出墙面过短时,和卫浴设备连接可能有困难。
9、新铺设的排水管要有一定坡度,否则水流不出去,坡度一般≥5‰。
10、检查下水的简单方法:接满一桶水倒进下水管,看是否畅通。
11、电管穿线,导线的总截面积一般大于管内截面积的40%,否则电线容易发热。常用的是16管和20管(线管外径分别是16mm和20mm),16管穿2.5平方线一般≤4根,20管穿4平方线一般≤3根。
12、强弱电线不能穿入同一根管,不同相位的电线不能穿入同一根管,网线与线可以穿入同一根管,音视频线要单独穿管。
13、强弱电管并排,间距一般200mm及以上,强弱电管交叉处,一般包锡纸防干扰,包裹长度300mm左右。
14、走顶的电线管要用管卡固定,墙面线管视情况用管卡或砂浆固定,地面明管用铁骑马卡固定,地面暗覆电管用砂浆固定,一般不用管卡。
15、线管进入线盒或配电箱时,要用锁扣和胶固定好。
16、线盒里通常预留一段线头,方便以后接开关插座面板或者灯具好操作,一般线盒里留15cm长,灯口留30~50cm,弱电箱里的弱电线留50cm。
17、各回路的导线和断路器要匹配。
18、断路器用不用带漏电保护功能:一般灯具回路不用,插座回路通常都用,配电箱的总开关不用。
19、断路器上下桩接入的导线一般不超过3根。
20、同一回路的导线,相、零、接地线的规格都要一致;相零、相地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ。
二、水管安装后试压是怎么试的
1、首先需要将冷热水管用软管连接起来,还要形成一个圈,这时候冷热水管的压力都是一样的,都为0。
2、接下来安装打压器,将里面的空气全部放掉,同时还要将里面全部充上水,将所有的管道堵住,关闭进水的阀门。
3、然后开始打压测试,先要将压力上升到正常水压的3倍,也就是说能够达到1.0MPA左右。而加压的时间需要根据不同的管道材质才能够决定,所以有一定的区别。比如普通的ppr水管,它的加压时间需要达到半个小时,而金属管道的加压时间起码要达到3个小时。
4、接着判断水管的压力是否正常,我们要看一下它的压力表指针,如果变幅比较小,就说明没有问题。如果变化浮动的压力比较大,就说明水管还存在问题。
以上就是小编为你分享的装修水电工程怎样验收,水管安装后试压是怎么试的的相关知识,希望对你有所帮助。如果想要了解更多装修水电工程的相关信息,请继续关注。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询