从线性变压器的次级(10VAC输出)输入220VAC会出现什么后果

我们普通的线性变压器比如说是220VAC输入,10VAC输出,要是220VAC从输出端输入,那线性变压器的输入端会不会输出一个很高的电压(220*22)?次级过流烧毁是什... 我们普通的线性变压器比如说是220VAC输入,10VAC输出,要是220VAC从输出端输入,那线性变压器的输入端会不会输出一个很高的电压(220*22)?
次级过流烧毁是什么原因造成的呢,是磁钢片达到磁饱和吗?
展开
 我来答
snow_king6904
2008-11-22 · TA获得超过1859个赞
知道小有建树答主
回答量:517
采纳率:100%
帮助的人:495万
展开全部
会输出一个很高的电压,但通常只是一瞬间。
这一瞬间过后,变压器就被烧掉了。烧掉的原因可能有:次级线圈(10VAC一侧)过流烧毁,初级线圈(220VAC一侧)绝缘击穿短路烧毁。
当然还有一种很大的可能性,就是在变压器被烧毁之前,220VAC的保险丝被烧掉或断路器跳闸导致电源断电。

回答补充:次级感抗小,对220VAC的电压来说几乎是短路,因此会很快烧毁。
一林竹dj
2008-11-27 · TA获得超过162个赞
知道小有建树答主
回答量:254
采纳率:38%
帮助的人:107万
展开全部
次级加220V,磁钢片达到磁饱和,绕组中有很大的电流,变压器很快烧毁。变压器的输入端瞬间会输出一个很高的电压,但不会大于1.5*220V.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hblwiuei
2008-11-21 · TA获得超过302个赞
知道小有建树答主
回答量:488
采纳率:0%
帮助的人:204万
展开全部
赞同一楼的观点;
再补充一点:会输出一个很高的电压,但通常只是一瞬间。
这一瞬间过后,变压器就被烧掉了。烧掉的原因可能有:次级线圈(10VAC一侧)过流烧毁最大
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
工业测控仪表
2008-11-21 · 专注自动化控制、测量仪表等产品知识
工业测控仪表
采纳数:330 获赞数:1534

向TA提问 私信TA
展开全部
准确的说:原初级端很难有一个较高的电压输出.原次级在相当短的时间内已经烧毁.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
shanmu001
2008-11-21 · TA获得超过5292个赞
知道大有可为答主
回答量:2824
采纳率:25%
帮助的人:1863万
展开全部
嗯,那是一定要输出一个反相倍数是电压哟,没负载可以量出的,但接上会烧掉你的电源或是你的电器的。
已赞过 已踩过<