钢筋焊接取样标准
焊接钢筋试件的取样
焊接钢筋试验的试件应分班前焊试件和班中焊试件;班前焊试件是用于焊接参数的确定和可焊性能的检测。班中焊试件是用于成品质量的检验。
(一)钢筋闪光对焊接头
钢筋接头检验标准:
同一台班内,由同一焊工完成的200个同级别、同直径钢筋焊接接头作为一批。若同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算。若 累计仍不足200个接头,则仍按一批计算;取样数量:
每一批取试件一组(6个)3个拉力试件、3个弯曲试件;取样方法:
⑴试件应从成品中切取;
⑵在钢筋同规格、同型号、同焊接生产条件下作焊接模拟试件;
⑶模拟试件的检验结果不符合要求时,复验应从成品中切取试件,其数量和要求与初始试验时相同。
(二)钢筋电弧焊接头:
电弧焊接头检验标准:
⑴在焊接条件下,同接头形式、同钢筋级别每200个接头为一批。
⑵在钻孔桩中,每一墩中,钢筋接头同接头形式、同钢筋级别位置,每200个接头为一批,不足200个时,仍作为一批,当超过200个接头时,应再取一批样件做试验。取样数量:
每批取样一组(3个试件)做拉力试验。 3.取样方法:
⑴一般试件应从成品中切取,每批随机抽取3个接头进行拉力试验。
⑵对于装配式结构节点的钢筋焊接接头,应按现场最不利的生产条件制作模拟试件。
(三)钢筋电渣压力焊:
1. 电渣压力焊检验标准:
⑴在一般构筑物中,每200个同钢筋级别的钢筋接头作为一批。
⑵在现浇钢筋混凝土结构中或每施工区段,同钢筋级别的200个接头为一批,不足200个仍作为一批。2.取样数量:
每批取试件一组(3个试件)做拉力试验。3.取样方法:
试件应从每批接头中随机切取。
(四)钢筋气压焊:
1.气压焊检验标准:
⑴班前焊试件每批钢筋(≤60t)焊接6根接头(外观检查合格)3根作拉力试验,3根做弯曲试验。
⑵班中焊:在一般构筑物中,同类型接头每200个接头为一批。不足200个接头仍应作为一批。
2.取样数量:
每批取试件一组(3个试件)做拉伸试验;在梁、板的水平钢筋焊接中应另取3个接头做弯曲试验。3.取样方法:
⑴试件应从每批接头中随机切取;
⑵拉力试件的受试长度Ls应等于钢筋公称直径的8倍;夹持长度根据钢筋直径大小确定,一般应大于或等于100mm;
⑶弯曲试件长度应不小于以下规定。 弯曲试件长度
钢筋直径(mm) 16 18 20 22 25 28 32 36 40
试件长度(mm) 250 270 280 290 310 360 390 420 450
2023-06-12 广告