厚度应不小于2.0mm,明敷或暗敷于干燥场所穿线管厚度不小于1.5mm。

常说的镀锌管现在主要用于输送煤气、暖气。镀锌管作为水管,使用几年后,管内产生大量锈垢,流出的黄水不仅污染洁具,而且夹杂着不光滑内壁滋生的细菌;锈蚀造成水中重金属含量过高,严重危害人体的健康。六、七十年代,国际上发达国家开始开发新型管材,并陆续禁用镀锌管。

扩展资料

低压流体输送用镀锌焊接钢管

(热浸镀锌部分)

1、镀锌层的均匀性:钢管试样在硫酸铜溶液中连续浸渍5次不得变红(镀铜色)

2、表面质量:镀锌钢管的表面应有完整的镀锌层,不得有未镀上的黑斑和气泡存在,允许有不大的粗糙面和局部锌瘤存在。

3、镀锌层重量:根据需方要求,镀锌钢管可作锌层重量测定,其平均值应不小于500g/平方米,其中任何试样不得小于480g/平方米。

参考资料来源:百度百科-镀锌管

恒久远制管
2021-04-14 · KBG管|JDG管|桥架及配件生产厂家
恒久远制管
武汉恒久远制管有限公司是主要生产套接紧定式镀锌导管(JDG),扣压式(KBG)热镀锌金属穿线管,电缆桥架及连接件,并拥有强大的产品开发、生产、销售及专业服务能力的现代化高新技术企业。本
向TA提问
展开全部

穿线钢管sc 镀锌钢管国标厚度:JGJ 16-2008 8.3.2规定明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属穿线导管,厚度应不小于2.0mm,明敷或暗敷于干燥场所穿线管厚度不小于1.5mm。

一、根据国内工程的电气布线按行业规范选用GB/T3091-2008的焊接钢管,即DN普通钢管。

SC20(DN20)壁厚2.8mm,壁厚允许误差10%。

SC25(DN25) 壁厚3.2 mm,壁厚允许误差10%。

SC32(DN32)壁厚3.5mm,壁厚允许误差10%。

SC40(DN40)壁厚3.5mm,壁厚允许误差10%。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xqy314
推荐于2018-02-27 · TA获得超过7381个赞
知道大有可为答主
回答量:1616
采纳率:95%
帮助的人:195万
展开全部

国内工程的电气布线按行业规范选用GB/T3091-2008的焊接钢管,即DN普通钢管。

SC20(DN20)壁厚2.8mm,壁厚允许误差10%;

SC25(DN25) 壁厚3.2 mm,壁厚允许误差10%;

SC32(DN32)、 SC40(DN40)壁厚3.5mm,壁厚允许误差10%;、

SC40(DN40) 壁厚3.5mm,壁厚允许误差10%;

SC50(DN50) 壁厚4.0 mm,壁厚允许误差10%;

可以根据供求双方约定的壁厚标准来订购(当然不能超过偏差值),所以如果你需要使用普通碳素钢电线套管的话,最好和监理沟通壁厚要求。

GBT 3091-2008 低压流体输送用焊接钢管,

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
帐号已注销
2021-04-15
知道答主
回答量:11
采纳率:100%
帮助的人:4921
展开全部
你好,谢谢你的关注
厚度应不小于2.0mm,明敷或暗敷于干燥场所穿线管厚度不小于1.5mm。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
keykey690
2008-11-27 · TA获得超过886个赞
知道小有建树答主
回答量:145
采纳率:0%
帮助的人:55万
展开全部
JGJ 16-2008 8.3.2规定明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应不小于2.0mm,明敷或暗敷于干燥场所不小于1.5mm。