断路器壳架等级额定电流是什么意思啊?

断路器壳架等级额定电流是什么意思啊?跟额定电流有什么关系吗?... 断路器壳架等级额定电流是什么意思啊?跟额定电流有什么关系吗? 展开
 我来答
生活常识爱分享
高能答主

2019-06-17 · 专注于生活常识内容分享!
生活常识爱分享
采纳数:7573 获赞数:865467

向TA提问 私信TA
展开全部

断路器型号表示通常有框架等级电流和额定电流之分,框架等级电流就是基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中所装的最大脱扣器额定电流。额定电流是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。

比如正泰NM1系列塑料外壳式断路器,以NM1-125SP/3310 50A AC230V为例,125就是这个断路器的框架等级电流,50A就是额定电流,在125框架还有多种电流选择,如下图所示:

常见断路器如下图

扩展资料

塑壳断路器的工作原理

低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。

当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。

当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。

当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放,也使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。

当按下分励脱扣按钮时,分励脱扣器衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。

参考资料来源:百度百科—塑壳断路器

参考资料来源:正泰电器官网—NM1系列塑料外壳式断路器

武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
额定电流是指能够长时间稳定运行的电流。额定开断电流是指在额定电压下能正常切断的最大短路电流。额定开断电流:它是表征断路器开断能力的参数。在额定电压下,断路器能保证可靠开断的最大电流,称为额定开断电流,其单位用断路器触头分离瞬间短路电流周期分... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
橘说娱乐
高粉答主

推荐于2017-09-26 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:90%
帮助的人:2285万
展开全部
  断路器壳架等级额定电流是指基本尺寸相同的框架和塑料外壳中能装的最大脱扣器的额定电流。 断路器额定电流是指断路器中的脱扣器能长期通过的电流,又称断路器脱扣器额定电流。 同一系列中有多种壳架等级额定电流,同一壳架等级额定电流中又有多种额定电流。例如DZ20系列中有100、225、400、630、800、1250等壳架等级额定电流,而100壳架等级额定电流中有16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A额定电流;225A壳架等级额定电流中有100A,125A、160A、180A、200A、225A额定电流。DZ20—100和DZ20—225两种壳架等级中都有100A额定电流,但断路器体积外形和分断能力不相同,因此在选用时要把型号填写完整即具体的壳架等级额定电流内的断路器额定电流。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
heiheihuhuhaha
推荐于2017-10-08 · TA获得超过1931个赞
知道小有建树答主
回答量:1197
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
厂家做的断路器通常分为几个大的型号。每个大型号再细分。比如100A以下是同一个电流等级,他们的结构和尺寸都是完全相同的,只是整定电流不同。100A就是壳架等级额定电流,具体整定到多大就是额定电流。