三相四线制电力系统中为什么不能同时存在保护接零与保护接地?

 我来答
手机用户13937
推荐于2016-07-12 · TA获得超过123个赞
知道答主
回答量:18
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
在中性点不接地的系统中应该采用保护接地。
如果采用保护接零,当系统发生一相碰地时,系统可照常运行,这时大地与碰地的端等电位,会使所有接在零线上的电气设备外壳呈现对地电压,相当于相电压,非常危险,也就是说此时大地为一相线,零线对地的电压不再是0V,而是220V

中性点接地的供电系统中不宜采用保护接地而采用保护接零。
因为如果采用保护接地,则万一某相碰壳,电流为220/(4+4)=27.5A(4分别为系统接地装置和保护接地的接地电阻),这样大的故障电流可使额定电流在10A以下的熔体迅速熔断,从而使故障点脱离电源,但许多电气设备的熔体额定电流比较大,故障电流不足以把熔体熔断。这样电气设备的外壳就长期有电流流过,外壳对地电压为27.5×4=110V,此电压对人体是不安全的。如果保护接地的接地电阻较大,则故障电流更小,熔体更不容易熔断,而外壳的对地电压则更高,也就更危险

所以同一用电设备只能采用保护接零或保护接地

另外:由同一台变压器供电的低压设备中不可同时采用保护接零和保护接地。
因为:当采用保护接地的设备绝缘损坏碰壳,而故障电流又不足以把熔体熔断时,会使零线上出现对地电压,使所有保护接零的设备上都带有危险电压
GamryRaman
2023-06-12 广告
1)三相四线制配电方式。采用这种方式安装的优点是节约资金,不用另设专用的接零保护线。将工作零线从进户线处一分为二后将其中一根线作为接零保护,再接到插座的接地极或电器设备的外壳上。必须注意,零线上不允许装设熔断体和刀闸。 恒电位仪的安装位置要... 点击进入详情页
本回答由GamryRaman提供
cly8355
2008-12-07 · 超过22用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:107
采纳率:0%
帮助的人:59.3万
展开全部
因为同时存在保护接地和保护接零时就会是单相用电设备的零线电流部分或全部流经地线,造成系统接地保护误动做,影响到整个系统的正常运行
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友5d027775a
2012-09-10
知道答主
回答量:14
采纳率:0%
帮助的人:5.1万
展开全部
当采用保护接地的设备绝缘损坏碰壳,而故障电流又不足以把熔体熔断时,会使零线上出现对地电压,使有保护接零的设备上都带有危险电压
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式