空调风管的防火阀必须设在穿过空调机房外墙处吗?为什么?

 我来答
逍遥过客
2008-12-09 · TA获得超过7092个赞
知道大有可为答主
回答量:1927
采纳率:90%
帮助的人:984万
展开全部
《建筑设计防火规范》第10.3.12条:下列情况之一的通风、空气调节系统的风管上应设置防火阀:1、穿越防火分区处;2、穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;3、穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;4、穿越防火分隔处的变形缝两侧;5、垂直网管与每层水平风管交接处的水平管段上,但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,该防火分区的水平风管与垂直总管的交接处可不设置防炎瘩阀。规范进行这样的规定主要要防止通风和空气调节系统的风管构成建筑火灾蔓延的通道。
楠Amelia
推荐于2018-05-10 · TA获得超过411个赞
知道小有建树答主
回答量:151
采纳率:0%
帮助的人:137万
展开全部
也可以设在空调机房内。
如果空调机房着火了,切断火源。或空调以外的房间发生火灾阻止火势蔓延到机房。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
popo7737
2008-12-09 · TA获得超过611个赞
知道答主
回答量:209
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
是的。

那里装的防火阀就是为了阻隔己方内外的火情。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2008-12-09
展开全部
你说为什么?才0分,还问这么多为什么?!!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答