知道电流如何选取导线线径
我知道单相电220V基础上:10A选1.5平方线径、16A选2.5平方线径、25A选4平方线径、32A选6平方线线径、63A选10平方线径、100A选16平方线径(以上都...
我知道单相电220V基础上:10A选1.5平方线径、16A选2.5平方线径、25A选4平方线径、32A选6平方线线径、63A选10平方线径、100A选16平方线径(以上都是铜线)还不知道正不正确!要是三相电380V就完全不知道了,请知道的朋友说说吧。
例如:三相电380V基础上,32A空开选多少平方线径;63A选多少平方线径;100A选多少平方线径;150A选多少平方线径;200A选多少平方线径;250A选多少平方线径;300A选多少平方线径、、、、、、???
要是能说说是怎么得出来的就更好了! 展开
例如:三相电380V基础上,32A空开选多少平方线径;63A选多少平方线径;100A选多少平方线径;150A选多少平方线径;200A选多少平方线径;250A选多少平方线径;300A选多少平方线径、、、、、、???
要是能说说是怎么得出来的就更好了! 展开
8个回答
展开全部
看您做什么用了,现在设计院在考虑余量的情况下一般都是1A/mm2,因为电缆三条火线,基本上与电缆规格对应就是3A/mm2,比如150A的开关进线电缆一般用3*50+2*25,如果工程临时用电不考虑预留量,可以小一号。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
此类电压一般可不考虑电压高低,一般按铜线4--6A/mm2选用线材和即可.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
选择导线截面大小,需要考虑两方面
一是检验发热条件,每种型号的导线都有一个允许载流量(具体可找说明书),必须大于通过相线的计算电流,截面越大,则允许载流量越大
二是检验机械强度,380V属于低压线路,铝及铝合金线、钢芯铝线、铜绞线最小截面为16平方毫米
其中计算电流需要用公式计算,暂不写出
以上的说法也不知道正确与否,如果是正确的,就属于经验判断,这个是需要经验的,若选择导线无经验就要经过计算了
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询