知道电流如何选取导线线径
我知道单相电220V基础上:10A选1.5平方线径、16A选2.5平方线径、25A选4平方线径、32A选6平方线线径、63A选10平方线径、100A选16平方线径(以上都...
我知道单相电220V基础上:10A选1.5平方线径、16A选2.5平方线径、25A选4平方线径、32A选6平方线线径、63A选10平方线径、100A选16平方线径(以上都是铜线)还不知道正不正确!要是三相电380V就完全不知道了,请知道的朋友说说吧。
例如:三相电380V基础上,32A空开选多少平方线径;63A选多少平方线径;100A选多少平方线径;150A选多少平方线径;200A选多少平方线径;250A选多少平方线径;300A选多少平方线径、、、、、、???
要是能说说是怎么得出来的就更好了! 展开
例如:三相电380V基础上,32A空开选多少平方线径;63A选多少平方线径;100A选多少平方线径;150A选多少平方线径;200A选多少平方线径;250A选多少平方线径;300A选多少平方线径、、、、、、???
要是能说说是怎么得出来的就更好了! 展开
8个回答
展开全部
根据电流选取导线线径,可以直接参考电流与导线的截面比例。
线路长于100米电缆每平方电流2.5安-2.8安,单根安装导线3.5安;线路长度80-60米电缆每平方电流2.8安-3.2安、单根安装导线4安;线路50米以下电缆每平方4安,单根导线安装4.6安
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂,各种导线的载流量通常可以从手册中查找。
扩展资料
改变导线的线径可以改变线芯面积,从而影响电缆载流量。
增大线芯面积可以提高电缆载流量,线芯面积(导线截面积)与载流量呈正相关,通常安全载流量铜线为5~8A/mm2,铝线为3~5A/mm2。
采用高导电材料提高电缆载流量,如采用铜线替换铝线,同等规格下能提升30%载流量。在某些高要求场合甚至使用银线。
参考资料
展开全部
(我知道单相电220V基础上:10A选1.5平方线径、16A选2.5平方线径、25A选4平方线径、32A选6平方线线径、63A选10平方线径、100A选16平方线径)
你这样选择不是没道理但也不能说正确,上面的数椐只适合短距离明线安装。因为选择导线截面与以下因素有关:
(1)工作电流(2)启动电流(3)冲击电流(4)短路电流(5)路线长短(6)安装方式(如明线、穿管、电缆)(7)功率因素
我的建议你只要记住电流与导线的截面比例这样更方便也可靠。
(1)线路长于100米电缆每平方电流2.5安-2.8安,单根安装导线3.5安。
(2)线路长度80-60米电缆每平方电流2.8安-3.2安、单根安装导线4安。
(3)线路50米以下电缆每平方4安,单根导线安装4.6安
1.用途 根据电动机容量(千瓦)直接决定所配支路导线截面的大小,不必将电动机容量先算出电流,再来选导线截面。
2.口诀 铝芯绝缘线各种截面,所配电动机容量(千瓦)的加数关系。
3.说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。
4.由于电动机容量等级较多,因此,口诀反过来表示,即指出不同的导线截面所配电动机容量的范围。这个范围是以比“截面数加大多少”来表示。
2.5 加三,4 加四
6 后加六,25 五
120 导线,配百数
为此,先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:
0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100
“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。
“4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动机。
“6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平方毫米可配22 千瓦。
“25 五”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。
“1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120 平方毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。
【例1】 7 千瓦电动机配截面为4 平方毫米的导线(按“4 加四”)。
【例2】 17 千瓦电动机配截面为16 平方毫米的导线(按“6后加六”) 。
【例3】 28 千瓦的电动机配截面为25 平方毫米的导线按(“2 5 五”)
以上配线稍有余裕,( 目前有提高导线载流的趋势。因此,有些手册中导线所配电动机容量,比这里提出的要大些,特别是小截面导线所配的电动机。)因此, 即使容量稍超过一点(如16平方毫米配23千瓦),或者容量虽不超过,但环境温度较高,也都可适用。但大截面的导线,当环境温度较高时,仍以改大一级为宜。比如70 平方毫米本来可以配75 千瓦,若环境温度较高则以改大为95 平方毫米为宜。而100 千瓦则改配150 平方毫米为宜
(单相电220V基础上:10A选1.5平方线径、16A选2.5平方线径、25A选4平方线径、32A选6平方线线径、63A选10平方线径、100A选16平方线径)
上面的数椐只适合短距离明线安装。因为选择导线截面与以下因素有关:
(1)工作电流(2)启动电流(3)冲击电流(4)短路电流(5)路线长短(6)安装方式(如明线、穿管、电缆)(7)功率因素
只要记住电流与导线的截面比例这样更方便也可靠。
朋友,这个问题我来回答你,其实动力电和民用电的取线方法是一样的,你所所的电流值其实就是每一相的电流值。对于你说的电流在100A及以上时建议用电缆传输,电流小于100A的可以用电源线来传输,目的就是为了保障电力传输的安全及可靠性。像现在的住宅、工厂等用电都是电缆输电,过去是用架空线,危险系数高。