电容式电压互感器电容与介损的现场测试方法(请电力系统高压试验技术人员帮忙分析下) 35

听说110kV电容式电压互感器的介损还可以用反接法测量,请高手指点,测量总电容、介损以及高压电容和中压电容之间有另外引出点的可以用正接法,如果高压电容和中压电容之间没有另... 听说110kV电容式电压互感器的介损还可以用反接法测量,请高手指点,测量总电容、介损以及高压电容和中压电容之间有另外引出点的可以用正接法,如果高压电容和中压电容之间没有另外引出点的用自激法我都会,但最近听说高压电容和中压电容之间没有另外引出点也可以用反接法来做,测量C1及其介损时的接线方式是高压引线接在一次端子上,N点断开,XL落地,短接二次端子并接地,测C2时只需把高压引线接回N点,同样的XL接地,短接二次端子并接地!但这样用反接法测量是把中间变压器短接了会不会把中间变压器烧坏呀???请电力系统高压试验技术人员帮忙分析下 展开
 我来答
maoeer
2012-03-16
知道答主
回答量:17
采纳率:100%
帮助的人:16.5万
展开全部
你好,我是电力系统干高压试验的。
110kV电容式电压互感器,我们一直都采用反接发做。
对于电容式PT,反接发一般用于安装好的的PT,原因是,PT反接的判断依据是与历次数据相比较。
方法:
PT第一次做反接法时,先要用自激法判断所测PT的好坏。
然后在安装好的PT高压端采用反接法加压。此方法的特点是:只需拆掉高压侧引线,不用的二次线,省去的不少工作量