锅炉水检测的SOP或步骤

隔多长时间抽水检测,原水是否每周都要检测?晚上如果锅炉不用{保持在保温状态}是否也需要检测?着急用等着应聘呢,谢谢大侠们了!... 隔多长时间抽水检测,原水是否每周都要检测?晚上如果锅炉不用{保持在保温状态}是否也需要检测?
着急用等着应聘呢,谢谢大侠们了!
展开
 我来答
若以下回答无法解决问题,邀请你更新回答
杭莹玉J0
2008-12-13 · TA获得超过372个赞
知道小有建树答主
回答量:117
采纳率:0%
帮助的人:97.1万
展开全部
锅炉水质一般每两小时检测一次,但是大多数都是4小时化验一次,具体的化验项目要根据锅炉的大小来决定,一般小容量锅炉(6吨以下)每天化验的水质项目如下:
给水pH ≥7,但最好不要超过8.5
给水总硬度 ≤0.03mmol/L
给水氯根
锅水pH 10~12
锅水总碱度 6~24mmol/L
锅水氯根 与给水氯根一起计算锅炉排污率,根据固氯比可以计算溶解固形物的量
大于6吨的锅炉还要化验溶解氧含量,磷酸根等等,具体要参考相关书籍

晚上不用的情况下不用检测,但是如果停的时间长(超过三天)最好每天化验一次锅水pH