变电站的电容器的具体原理和作用是什么

我刚毕业在某企业110KV总降压变电站工作,对于庞大的两个电容器很陌生,我知道电容器储存电能,提高功率因素的作用,但不知它怎么能起这种作用,谁能具体而通俗地指点啊?!... 我刚毕业在某企业110KV总降压变电站工作,对于庞大的两个电容器很陌生,我知道电容器储存电能,提高功率因素的作用,但不知它怎么能起这种作用,谁能具体而通俗地指点啊?! 展开
 我来答
醉意撩人殇
高粉答主

2019-04-24 · 关注我不会让你失望
知道小有建树答主
回答量:201
采纳率:100%
帮助的人:7.1万
展开全部

最简单的电容器是由两端的极板和中间的绝缘电介质(包括空气)构成的。通电后,极板带电,形成电压(电势差),但是由于中间的绝缘物质,所以整个电容器是不导电的。

1、耦合:用在耦合电路中的电容称为耦合电容,在阻容耦合放大器和其他电容耦合电路中大量使用这种电容电路,起隔直流通交流作用。

2、滤波:用在滤波电路中的电容器称为滤波电容,在电源滤波和各种滤波器电路中使用这种电容电路,滤波电容将一定频段内的信号从总信号中去除。

3、退耦:用在退耦电路中的电容器称为退耦电容,在多级放大器的直流电压供给电路中使用这种电容电路,退耦电容消除每级放大器之间的有害低频交连。

4、高频消振:用在高频消振电路中的电容称为高频消振电容,在音频负反馈放大器中,为了消振可能出现的高频自激,采用这种电容电路,以消除放大器可能出现的高频啸叫。

5、谐振:用在LC谐振电路中的电容器称为谐振电容,LC并联和串联谐振电路中都需这种电容电路。

扩展资料:

变电站的结构设计与设备布置一般具有如下要求:

1、建筑物底层的附属10 kV变电站不需分室,变压器及高低压开关柜可同层同室布置,仅需保持特定间距,具有专有建筑物的35 kV独立变电站应按照功能分层分室布置;

2、变电站的室内布置应紧凑合理,便于运行人员的操作、检修、试验与巡视,开关柜安装位置应满足最小通道宽度要求,并适当考虑发展及扩建要求;

3、分室布置变电站应合理布置站内各功能室的位置,高压配电室与高压电容器室相邻,低压配电室与变压器室相邻,低压配电室应便于出线,控制室位置应便于运行人员的工作与管理;

4、高低压配电室的设施应符合安全与防火要求,站内不允许采用可燃材料装修;

5、高低压配电室、电容器室及变压器室的门应向外开,相邻两配电室的门应双向开启;

6、高低压配电室、电容器室、变压器室及主控室应设置防范雨、雪、蛇、鼠等从门、窗及缆沟入室的设施。

参考资料来源:百度百科——电容器

独孤求答奖
推荐于2017-10-01 · TA获得超过5616个赞
知道大有可为答主
回答量:1179
采纳率:0%
帮助的人:460万
展开全部
  电容器储存电能,提高功率因素的作用。

  对于非线性负载,它做的功分有功和无功两部分。无功和有功的相位相差90度。无功并不实际做功,实际上做的是热损耗等无用功。所以要尽可能抑制无功,从而节省电能,使实际做功尽可能接近有功。加电容的目的就是减少无功,提高功率因数。提高电能利用律。 在电路中开始工作后 电容器里面的电子到底是怎么移动的 怎样的移动方式 所以才能储存电量 又或者隔直通交的时候 内部又发生了什么变化???
  你把电流想像成水,电子想像成水分子,电流就是水由高向低流的过程。电容工作的过程时当电路通电后,电流通过导体流动,经过电容时,因为电容并不直接导通,就相当于河里有一个水坝,将水挡住(蓄水),电子在电容的正极积聚,也就是电容处于充电状态(储存电量)。而当电路中电源不再通过电容支路时,电容中的电流开始反方向流动(水坝蓄水之后来水处没水了,并且水位低于水坝,水坝的水开始倒流),这个过程就是放电。
  提高线路功率因数为什么只能采用并联电容器法,而不用串联法?所并的电容器是否越大越好?
  电容容量串连变小,并联变大,变大就可以提高功率因数了
  电容是越大越好,但也不能无限制的大,达到一定程度就不起作用了
  提高功率因数,为什么采用并联电容器的方法而非串联?
  电容器和电阻器正好相反,它是并联增加电容的容量,串联是减小电容器的容量,所以为了提高功率因数,当然是希望电容越大越好,所
  以采用电容并联的方法来提高电容器的容量。
  并联电容器的谐波过电压,过电流保护线路(包括单次谐波过电压,过电流保护和总谐波过电压,过电流保护 不会设计。
  但从原理上讲谐波的幅度应该更小,怎么会过电压?一定是你的系统的固有频率与此谐波接近,临近谐振。在电力系统中谐振是很危险的。我以为应该减小电容,远离谐振。如果是变电室的电容。可以看一看功率因数是不是很大了。不要企图使功率因数接近于1,因为那就是谐振状态。并联谐振会过电压,串联谐振会过电流。可能过载几十倍,很危险的。试着减少电容可能有效。 Y接线高压补偿并联电容器组为何总烧B相
  1、为了限制电容器合闸涌流和系统谐波的要求,在电容器组中加装了线性度较好的串联电抗器。由于线路接地时中性点便移作用下,非故障相的相电压升高,系统中的电容电流分布发生变化,导致补偿电流发生变化,从而使电容器柜内的电容器与串联的电抗器的工作参数发生变化,增大了谐振发生的可能性,同时又在查找接地线路时拉合线路,产生了大量高次谐波,其中的某次谐波的频率可能正好等于或接近于谐振频率,且能量足够强大,从而激发了谐振。谐振产生的过电压使得非故障相的电压进一步升高,从而击穿B相CT,谐振产生的大电流烧坏接触电阻较大的电流互感器接头处及电缆头接头处。 谐振的主要原因可能为:电容补偿装置串联电抗器的参数选择不当。

  2、应该是过电压击穿,但不是谐振过电压,更不是电容器与其所串联的电抗谐振或电容器与系统的感抗谐振,而是弧光接地过电压,而电容器只不过刚好是系统的绝缘薄弱点而已。
  在中性点不接地系统中,线路对地的电容电流是不能忽视的,当这个电流达到一定值时,一旦发生单相接地,产生的电弧电流不能熄灭时,电力系统会引起电磁能的强烈振荡,中性点位移、不接地的两相产生很高的过渡过电压,危及电力系统中的绝缘薄弱环节,会有击穿的可能。这种现象称为弧光接地过电压。
  我们测试谐波,是从计量端接线,今天询问了计量的工作人员,变电所大多是3PT 3CT,他们的表计取的是线电压100V,不是相电压,而且没有零线和中性点,请问我们该如何接线取相电压。
  1 你可以拿一个三相变压器,Y形接法,注意该变压器初级电压要高于或等于你的记取电压,且要保证初次级的A,B,C三相相序一致,如果不能保证可以用示波器测一下。你将其初级接至线电压上,其次级三相与它的地线就是相电压,如果你想取实际值,那就选一个初次级一样的隔离三相变压器。
  2 选择三个大容量电阻,注意瓦数要大。其阻值要相同。其一端接至线电压上,另一端接至一点,则该点即可视为中性点。每个电阻所取的就是相电压。此办法简单易行。
  
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
人生饶乐竹家8427
推荐于2017-09-24 · TA获得超过106个赞
知道答主
回答量:63
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
对于非线性负载,它做的功分有功和无功两部分。无功和有功的相位相差90度。无功并不实际做功,实际上做的是热损耗等无用功。所以要尽可能抑制无功,从而节省电能,使实际做功尽可能接近有功。加电容的目的就是减少无功,提高功率因数。提高电能利用律。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
青城剑客
2006-06-05 · TA获得超过1.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:11%
帮助的人:4499万
展开全部
提高功率因素的作用!!!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)