提高线路功率因数为什么只采用并联电容器法,而不用串联法?所并的电容器是否越大越好?

提高线路功率因数为什么只采用并联电容器法,而不用串联法?所并的电容器是否越大越好?... 提高线路功率因数为什么只采用并联电容器法,而不用串联法?所并的电容器是否越大越好? 展开
 我来答
faraday608
2008-12-21 · TA获得超过142个赞
知道答主
回答量:80
采纳率:0%
帮助的人:39.3万
展开全部
端口上并联电容以后,并不改变原负载的工作情况,但可使功率因数提高。如果是串联,流过负载的电流会发生变化。提高到某一功率因数,可过补偿,但是不经济,所以看要求选一定电容即可。特别注意谐振问题
liujj0610
2008-12-21 · TA获得超过112个赞
知道答主
回答量:174
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
用于功率因素补偿用的低压电力电容器,常采用三角形接法;而对高压电力电容器,大多采用星形接法。

标称容量一般是指某定型元件的标准容量。而在实际应用中,电容器组是由多块电容器组成的电容器组,其投入的数量是随负荷的大小及负荷的性质决定的,也就是说其投入容量不是一个固定值;而单块电容器是一个标准元件,可以有标准容量。故标称容量是指“单独一个电容的容量”,而不是电容器组的容量。
因为用电设备除电阻性负载外,大部分用电设备均属于感性用电负载(如日光灯,变压器,电机等),这些感性负载使供电电源电压相位发生改变(即电流滞后于电压),因此电压波动大,无功功率增大,浪费大量电能,当功率因数过低时,以致供电电源输出电流过大而出现超负载现象,低压电容补偿柜内的电容控制系统可根据用电负荷的变化,而自动设置电容组数的投入进行电流补偿,从而减低大量无功电流,使线路电能损耗降到最低程度,提供一个高素质的电力源。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
womyn5
推荐于2018-02-14 · TA获得超过1930个赞
知道小有建树答主
回答量:868
采纳率:100%
帮助的人:711万
展开全部
1、在输电线路中,利用高压电容器可以组成串补站,提高输电线路的输送能力;
2、在大型变电站中,利用高压电容器可以组成SVC,提高电能质量;
3、在配电线路末端,利用高压电容器可以提高线路末端的功率因数,保障线路末端的电压质量;
4、在变电站的中、低压各段母线,均会装有高压电容器,以补偿负荷消耗的无功,提高母线侧的功率因数;
5、在有非线性负荷的负荷终端站,也会装设高压电容器,作为滤波之用。
郭卫国老师的高压侧电容作用和接线方法。
低压侧一般采用并联电路,作用也差不多,但是全部是换成负载端的作用。

二、电容器并不是并联的越大越好,一般来说投切电容器还要看一个补偿极差,极差太大的话会引起投切震荡和过度补偿。引起无功力率电费。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
happy启程123
2013-03-26
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:4506
展开全部
串联改变了负载的额定状态
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)