端口为PPI,线缆为从西门子买的通讯线,PLC是西门子的224系列,将PLC状态开关拨到RUN或者TERM时,软件提示通讯超时,搜索不到器件,但拨到STOP时,却又能通讯... 端口为PPI,线缆为从西门子买的通讯线,PLC是西门子的224系列,将PLC状态开关拨到RUN 或者 TERM 时,软件提示通讯超时,搜索不到器件,但拨到STOP 时,却又能通讯了,请问这是怎么回事?
即使在STOP状态下将PLC程序下载进PLC,再拨到RUN模式,软件就会弹出通讯超时。。。
展开
 我来答
niushengqi
2008-12-22 · TA获得超过681个赞
知道小有建树答主
回答量:729
采纳率:0%
帮助的人:610万
展开全部
器件应该没有什么问题,主要上通讯设置有问题.比如说你只有一个通讯口,你把该口设置了为自由通讯协议,自然在运行状态下无法通信,停止状态下只能用ppi协议,自由口通讯协议此时被屏蔽掉了.
N_0_1
高粉答主

推荐于2017-09-10 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:8628
采纳率:47%
帮助的人:830万
展开全部
通讯过程是这样的:
1、使用STEP7软件下载的时候,会有提示,同时下载完以后可以检测硬件和程序的状态。
2、可以测试数字量模块的输入输出点好坏,比如使用编写一个简单的程序,输入点接通,有信号,输入对应的I*.*应该灯亮,这时候从程序也可以检测到,检测输出点也是同样的方法,有信号输出的时候,灯是亮的。
假如没有通信超时的话,可以反复调试参数,或者重启PLC.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
guochunyiguo
2008-12-22 · TA获得超过9263个赞
知道大有可为答主
回答量:3799
采纳率:82%
帮助的人:2008万
展开全部
检查你的STEP 7-MicroWIN软件的通讯参数的设置。
如果设置正确的话,不论在停止还是在运行的状态,都能链接PLC的,如果只能在PLC的停止状态连接的话,可能是通讯协议的问题了,因为PLC在停止状态下,通讯协议只能是PPI协议,但运行状态的情况下,可以用软件设置的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lsllhd
2008-12-22 · 超过13用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:125
采纳率:0%
帮助的人:80.5万
展开全部
在软件中设置PG/PC接口,选择PC/PPI cable(PPI)
www
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起