封闭楼梯间与防烟楼梯有什么区别?

如题... 如题 展开
 我来答
时文峰
推荐于2017-10-09 · TA获得超过3114个赞
知道小有建树答主
回答量:752
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
封闭楼梯间:用建筑构件分隔,能防止烟和热气进入的楼梯间。
防烟楼梯间:在楼梯间入口处设有防烟前室,或设有专供排烟用的阳台、凹廊等,且通向前室和楼梯间的门均为乙级防火门。
这些是规范上的定义,
具体区分的话,防烟楼梯间在不具备自然排烟的条件要设置机械加压送风防烟设施。
封闭楼梯间是封闭的,而防烟楼梯间是火灾逃生时的通道,是开放的。一般都是防烟楼梯间
战火l纷飞
高粉答主

2020-12-08 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:90%
帮助的人:821万
展开全部
封闭楼梯间的设置要求:

(1)楼梯间应靠外墙,并能直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置。

(2)高层建筑封闭楼梯间的门应为乙级防火门,并向疏散方向开启。

(3)楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等防火措施与其它走道和房间隔开。

防烟楼梯间:在楼梯间入口处设有防烟前室或设专供排烟用的阳台、凹廊等,且通向前室和楼梯间的的门均为乙级防火门的楼梯间。

防烟楼梯间是指具有防烟前室和防排烟设施并与建筑物内使用空间分隔的楼梯间。其形式一般有带封闭前室或合用前室的防烟楼梯间,用阳台作前室的防烟楼梯间,用凹廊作前室的防烟楼梯间等。

防烟楼梯间的设置要求:

(1)楼梯间入口处应设前室、阳台或凹廊。

(2)前室的面积,对公共建筑不应小于6 平方米,与消防电梯合用的前室不应小于10平方米;对于居住建筑不应小于4.5平方米,与消防电梯合用前室的面积不应小于6 平方米;对于人防工程不应小于10平方米。

(3)前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并应向疏散方向开启。

(4)如无开窗,须设管道井正压送风。但是一类高层必须有管道正压送风。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wangwalong
2018-09-30
知道答主
回答量:7
采纳率:0%
帮助的人:4034
展开全部
按我的理解,封闭楼梯间和防烟楼梯间的区别就在于前室,封闭楼梯间没有前室,防烟楼梯间需要设置前室。其他的防烟要求没有区别,没有自然通风一样都需要机械加压送风系统。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
卜禾之
2012-04-06
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:1628
展开全部
什么叫封闭楼梯间是封闭的?那还要楼梯间干嘛!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起