西门子PLC对伺服电机应如何控制?

西门子PLC对伺服电机应如何控制?它是否需要选择相应模块?如果是可以举几个例子吗??谢谢... 西门子PLC对伺服电机应如何控制?它是否需要选择相应模块?如果是可以举几个例子吗??
谢谢
展开
 我来答
休闲娱乐chl
高粉答主

2019-10-13 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:5627
采纳率:100%
帮助的人:150万
展开全部

其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。速度控制一般都是有变频器实现,用伺服电机做速度控制,一般是用于快速加减速或是速度精准控制的场合; 

因为相对于变频器,伺服电机可以在几毫米内达到几千转,由于伺服都是闭环的,速度非常稳定。转矩控制主要是 控制伺服电机的输出转矩,同样是因为伺服电机的响应快。应用以上两种控制,可以把伺服驱动器当成变频器,一般都是用模拟量控制。

伺服电机最主要的应用还是定位控制,PLC对伺服电机的位置控制。位置控制有两个物理量需要控制,那就是速度和位置,确切的说,就是控制伺服电机以多快的速度到达什么地方,并准确的停下。

扩展资料

交流伺服电机的基本构造与交流感应电动机(异步电机)相似。在定子上有两个相空间位移90°电角度的励磁绕组Wf和控制绕组WcoWf,接恒定交流电压,利用施加到Wc上的交流电压或相位的变化,达到控制电机运行的目的。

交流伺服电机具有运行稳定、可控性好、响应快速、灵敏度高以及机械特性和调节特性的非线性度指标严格(要求分别小于10%~15%和小于15%~25%)等特点。

参考资料来源:百度百科-伺服电机

参考资料来源:百度百科-变频器

云云说教育
2019-10-10 · 教育领域爱好者
云云说教育
采纳数:630 获赞数:403558

向TA提问 私信TA
展开全部

如果控制器本身的运算速度很慢(比如PLC,或低端运动控制器),就用位置方式控制。

如果控制器运算速度比较快,可以用速度方式,把位置环从驱动器移到控制器上,减少驱动器的工作量,提高效率;

如果有更好的上位控制器,还可以用转矩方式控制,把速度环也从驱动器上移开,这一般只是高端专用控制器才能这么做。

当转矩控制或速度控制时,通过脉冲发生器给它一个方波信号,使电机不断的正转、反转,不断的调高频率,示波器上显示的是个扫频信号,当包络线的顶点到达最高值的70.7%时,表示已经失步,此时频率的高低,就能说明控制的好坏了,一般电流环能做到1000HZ以上,而速度环只能做到几十赫兹。

扩展资料

伺服电机一般为三个环控制,所谓三环就是3个闭环负反馈PID调节系统。

最内的PID环就是电流环,此环完全在伺服驱动器内部进行,通过霍尔装置检测驱动器给电机的各相的输出电流,负反馈给电流的设定进行PID调节,从而达到输出电流尽量接近等于设定电流,微信公众号:A一PLC工程师,拿资料,涨知识。电流环就是控制电机转矩的,所以在转矩模式下驱动器的运算最小,动态响应最快。

第2环是速度环,通过检测的电机编码器的信号来进行负反馈PID调节,它的环内PID输出直接就是电流环的设定,所以速度环控制时就包含了速度环和电流环,换句话说任何模式都必须使用电流环,电流环是控制的根本,在速度和位置控制的同时系统实际也在进行电流(转矩)的控制以达到对速度和位置的相应控制。

第3环是位置环,它是最外环,可以在驱动器和电机编码器间构建也可以在外部控制器和电机编码器或最终负载间构建,要根据实际情况来定。由于位置控制环内部输出就是速度环的设定,位置控制模式下系统进行了所有3个环的运算,此时的系统运算量最大,动态响应速度也最慢。

参考资料来源:百度百科-伺服电机

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
赵文星空絮雨
推荐于2017-09-18 · 知道合伙人教育行家
赵文星空絮雨
知道合伙人教育行家
采纳数:27619 获赞数:137976
本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富。

向TA提问 私信TA
展开全部
所有的伺服都是自己带编码器的。PLC和伺服之间通过对应的导线连接,因为有好多种控制方式,所以接口和接线方法很多。估计在说明书上应该有说明。
一般的情况是:
编写好PLC程序,PLC控制伺服驱动器,伺服驱动器控制伺服电机的运行。
PLC和伺服放大驱动器之间是信号通讯线。伺服驱动器和伺服电机之间既有从伺服电机到伺服驱动器的编码器反馈线,还有从伺服驱动器到伺服电机的动力线。

伺服一般分为转矩,位置,速度等几种控制方式,各种品牌伺服每种的控制方式的接线方法不同,有的是通过参数的设定来选择。有的是改变接线方式。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
sunzengliszl
2008-12-23 · TA获得超过2005个赞
知道小有建树答主
回答量:841
采纳率:96%
帮助的人:326万
展开全部
假如你只需要控制一台伺服,那么有的西门子PLC是不需要专用模块的,它有两个专用的脉冲输出口,如果控制多台伺服,必须扩展模块。

西门子的不是很熟悉,具体的模块型号一时说不出,你去网上搜索一下,或者询问一下客服。很方便。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
云采杉0IE
推荐于2017-09-05 · 贡献了超过308个回答
知道答主
回答量:308
采纳率:0%
帮助的人:26.1万
展开全部
如果只是控制电机的走与停 只需用一个开关量信号 在伺服模块中设置前后沿 就行 我用 步科的伺服 欧姆龙的plc
只是设置dip的位置和前后沿 没有别的设置 就是在plc中设置走的角度和停的角度(我用编码器)
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(4)