漏电保护器的 火线零线接反会跳闸吗??

进线按照标识L接火线;N接零线,如果接成L接零线;N接火线还会跳闸吗??... 进线按照标识L接火线;N接零线,如果接成 L接零线;N接火线 还会跳闸吗?? 展开
 我来答
梦旭LYQ
推荐于2017-09-25 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:9186
采纳率:84%
帮助的人:1477万
展开全部
漏电保护器的火线零线接反时,当发生漏电情况时开关会跳闸,但电源的火线并不会断开,会引起设备与人生伤害。
漏电保护器是通过检测进入保护器的两条线路的电流是相相同而工作的。当进入保护器的线路电流不相等时,即电器有漏电时,保护器跳闸。当保护器在断开只分断相线(火线),零线是没有进行控制的。如火线与零线接反时,断开的是零线,火线并没有断开,因此设备仍然带电,漏电仍然存在,无法实现正常的保护作用。如果火线零线接线必须立刻纠正后再使用。
行知而知行
2015-09-18 · TA获得超过112个赞
知道小有建树答主
回答量:141
采纳率:0%
帮助的人:70.9万
展开全部
漏电保护器的 火线零线接反不会跳闸,但如果是1P+N的漏电保护器拉闸时会出现断零不断火的情况,建议改成正确的线序。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
打工仔2010
推荐于2018-03-05 · TA获得超过311个赞
知道答主
回答量:53
采纳率:100%
帮助的人:0
展开全部
我告诉你正确答案:你说的1P+N,也就是DPN,是指一根相线+一根中性线,这根接相线极具有正常分断能力(就是用手去断开)和过载、短路等保护分断功能(就是出现故障后自动断开),而这根接中性线极(在断路器上有标识N)只具有正常的分断能力(用手去断开),而不具有保护分断功能。n 线是因为相线回路出现故障(相线与其他相线发生短路等故障)才一起跳掉,自己本身并无此功能。(如果邻近回路的相线与本回路的n线短路,则本回路不会跳闸)。如何应用?呵呵!区别弄清楚拉,应该不难吧!
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
行空天
2008-12-26 · TA获得超过4万个赞
知道大有可为答主
回答量:4111
采纳率:50%
帮助的人:1867万
展开全部
不会.
漏电保护开关里面的电流互感器检测的是俩者的磁场差,进线接反正常工作
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
pkllt
2008-12-25 · 超过21用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:76
采纳率:0%
帮助的人:63.3万
展开全部
会的
原理是检测火线零线的电流差,有电流差就认为漏电了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起