step7在使用仿真软件的时候,变量表中变量的值无法修改??

我编了一个程序,并生成了一个变量表,把我需要监视和修改的变量放入其中,然后全部程序下载后,进行仿真并监视程序,当我想修改一个变量表里变量的值“DB1.DBX8.0”为“T... 我编了一个程序,并生成了一个变量表,把我需要监视和修改的变量放入其中,然后全部程序下载后,进行仿真并监视程序,当我想修改一个变量表里变量的值“DB1.DBX8.0”为“TRUE”时,就弹出对话框“(D0A1)功能在当前保护级别中不被允许”,我就无法对变量值进行修改,也就不能达到控制目的了。
请高手指教!不胜感激!!
展开
 我来答
百度网友b8b3f90
2008-12-29 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:7179
采纳率:94%
帮助的人:3045万
展开全部
如果DB作为背景数据块来使用的话,那么是不允许修改背景数据块中数据,背景数据块中的数据只能在调用其FB的IN,OUT,IN_OUT等引脚进行修改。

以上
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ssaclly
2012-09-12
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:2.7万
展开全部
在 PLCSIM 里用 RUN-P 启动就好了,遇到问题多看帮助文件。