PLC与变频器如何通讯?

详细的问题说明,有助于回答者给出准确的答案... 详细的问题说明,有助于回答者给出准确的答案 展开
 我来答
爱吃脖子
高粉答主

2019-10-03 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道小有建树答主
回答量:168
采纳率:100%
帮助的人:4.8万
展开全部

PLC与变频器通讯方式:

1、PLC的开关量信号控制变频器

PLC(MR型或MT型)的输出点、COM点直接与变频器的STF(正转启动)、RH(高速)、RM(中速)、RL(低速)、输入端SG等端口分别相连。PLC可以通过程序控制变频器的启动、停止、复位;也可以控制变频器高速、中速、低速端子的不同组合实现多段速度运行。

但因为它是采用开关量来实施控制的,其调速曲线不是一条连续平滑的曲线,也无法实现精细的速度调节。

2、PLC的模拟量信号控制变频器

硬件:FX1N型、FX2N型PLC主机,配置1路简易型的FX1N-1DA-BD扩展模拟量输出板;或模拟量输入输出混合模块FX0N-3A;或两路输出的FX2N-2DA;或四路输出的FX2N-4DA模块等。

优点:PLC程序编制简单方便,调速曲线平滑连续、工作稳定。

缺点: 在大规模生产线中,控制电缆较长,尤其是DA模块采用电压信号输出时,线路有较大的电压降,影响了系统的稳定性和可靠性。

3、 PLC采用RS-485通讯方法控制变频器

这是使用得最为普遍的一种方法,PLC采用RS串行通讯指令编程。

优点:硬件简单、造价最低,可控制32台变频器。

缺点:编程工作量较大。

4、 PLC采用RS-485的Modbus-RTU通讯方法控制变频器

三菱新型F700系列变频器使用RS-485端子利用Modbus-RTU协议与PLC进行通讯。

优点:Modbus通讯方式的PLC编程比RS-485无协议方式要简单便捷。

缺点:PLC编程工作量仍然较大。

5、 PLC采用现场总线方式控制变频器

三菱变频器可内置各种类型的通讯选件,如用于CC-Link现场总线的FR-A5NC选件;用于Profibus DP现场总线的FR-A5AP(A)选件;用于DeviceNet现场总线的FR-A5ND选件等等。三菱FX系列PLC有对应的通讯接口模块与之对接。

优点:速度快、距离远、效率高、工作稳定、编程简单、可连接变频器数量多。

缺点:造价较高。

6、采用扩展存储器

优点:造价低廉、易学易用、性能可靠 。

缺点:只能用于不多于8台变频器的系统。

扩展资料

PLC与变频器两者是一种包含与被包含的关系,PLC与变频器都可以完成一些特定的指令,用来控制电机马达,PLC是一种程序输入执行硬件,变频器则是其中之一,但是PLC的涵盖范围又比变频器大,还可以用来控制更多的东西,应用领域更广。

变频器无法进行编程,改变电源的频率、电压等参数,它的输出频率可以设为固定值,也可以由PLC动态控制。PLC是可以编程序的,用来控制电气元件或完成功能、通信等任务。

PLC与变频器之间通信需要遵循通用的串行接口协议(USS),按照串行总线的主从通信原理来确定访问的方法。

总线上可以连接一个主站和最多31个从站,主站根据通信报文中的地址字符来选择要传输数据的从站,在主站没有要求它进行通信时,从站本身不能首先发送数据,各个从站之间也不能直接进行信息的传输。

参考资料来源:百度百科-变频器

参考资料来源:百度百科-可编程逻辑控制器

我爱吃揪面
推荐于2017-11-26 · TA获得超过2012个赞
知道小有建树答主
回答量:1430
采纳率:0%
帮助的人:1381万
展开全部
PLC和变频器之间的RS-485通讯协议

和数据定义
3.1 PLC和变频器之间的RS-485通讯协议
PLC和变频器之间进行通讯,通讯规格必须在变频器的初始化中设定,如果没有进行设定或有一个错误的设定,数据将不能进行通讯。且每次参数设定后,需复位变频器。确保参数的设定生效。设定好参数后将按

1) 从PLC到变频器的通讯请求数据
(2) 数据写入时从变频器到PLC的应答数据
3) 读出数据时从变频器到PLC的应答数据
(4) 读出数据时从PLC到变频器发送数据
3.2 通讯数据定义
(1) 控制代码
(2) 通讯数据类型
所有指令代码和数据均以ASCII码(十六进制)发送和接收。例如:(频率和参数)依照相应的指令代码确定数据的定义和设定范围。

4 软件设计
要实现PLC对变频器的通讯控制,必须对PLC进行编程;通过程序实现PLC对变频器的各种运行控制和数据的采集。PLC程序首先应完成FX2N-485BD通讯适配器的初始化、控制命令字的组合、代码转换和变频器应答数据的处理工作

PLC通过RS-485通讯控制变频器运行程序实例:(以指令表形式说明)。
0 LD M8002
1 MOV H0C96 D8120
6 LD X001
7 RS D10 D26 D30 D49
16 LD M8000
17 OUT M8161
19 LD X001
20 MOV H5 D10
25 MOV H30 D11
30 MOV H31 D12
35 MOV H46 D13
40 MOV H41 D14
45 MOV H31 D15
50 MPS
51 ANI X003
52 MOV H30 D16
57 MPP
58 ANI X003
59 MOV H34 D17
64 LDP X002
66 CCD D11 D28 K7
73 ASCI D28 D18 K2
80 MOV K10 D26
85 MOV K0 D49
90 SET M8122
92 END
以上程序运行时PLC通过RS-485通讯程序正转启动变频器运行, 停止则由X3端子控制。控制指令如附表所示。

参考资料: http://www.kzcd.cn/cdbbs/2007-8/23/078236BF88A7142.html

本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
顿忍出南蓉
2019-12-29 · TA获得超过3719个赞
知道小有建树答主
回答量:3132
采纳率:34%
帮助的人:217万
展开全部
PLC和变频器一般才用两种方式通讯,硬线连接以及profibus网络连接
硬线连接:PLC的输出点接到变频器上,控制合分闸、给速度等,由于是硬线连接,所以速度只能在变频器上预先设置好。
profibus连接:通过DP网络,利用控制字和状态字与变频器进行通讯,可以实现PLC给定无差别速度,工业运用以及高精度定位中一般使用位置闭环控制,利用位置误差计算出当时位置给定,对变频器进行控制,可以获得较高的定位精度,同时变频器接入测速编码器,形成速度闭环,使电机获得更加准确的速度,提高定位精度。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
fenlin158
2008-12-29 · TA获得超过3617个赞
知道小有建树答主
回答量:1101
采纳率:75%
帮助的人:380万
展开全部
Plc和变频器要通讯,先要看这变频器有没有典型的Rs485物理接口,如果有再看你的Plc的驱动能力,如果两者都可以。就可以设定Modbus通过协议了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
fhd0909
2008-12-29 · 超过23用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:60
采纳率:100%
帮助的人:46万
展开全部
同意fenlin158的说法,现在变频器都支持modbus通讯的。不知道你用的什么品牌的产品。西门子200PLC与变频器就有USS通讯。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(4)