测量、计量用的二次绕组,主要保证负荷电流在正常额定电流范围内能保持测量精度就行了,至于当系统出现短路,电流互感器一、二值远远超额定电流时,测量、计量用的二次绕组即使误差很大也没关系,因为短路时间很短暂,保护已经跳闸了。所以,测量、计量用的二次绕组的准确等级的表示方法与保护二次绕组的准确等级表示方法不同。
保护用的绕组主要是在系统有短路故障时起作用,短路故障时电流很大,往往是额定电流的几十倍,在这样大的电流情况下,也要求电流互感器的保护绕组保持一定的测量精度,使保护装置能正确动作,所以保护绕组的准确等级用5P20,10P20等来表示,5P20表示故障电流是额定电流的20倍时,误差只有5%,显然5P20要比10P20准确等级高。
不能一起混用。
鲁妹15119
推荐于2016-12-02 · 超过87用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:148
采纳率:75%
帮助的人:73.2万
展开全部
电流互感器一般有多种等级,但从应用功能来说,分为保护与测量用互感器。测量与保护的要求不同,在使用时不能混用;测量电流希望从额定0.5%~120%都要保证精度。保护要求额定的20~30倍都要测量到,但精度要求没有那么严格3%以内精度就够了,低端要求更没有那么严格,高压保护要求互感器能够抗一定直流分量,时间常数100MS左右。