三相交流电路中,零线中为什么没有电流?
三相交流电从变压器接入电动机控制柜,用试电笔测零线,电笔不亮,没电,可是,我知道任何电路都是闭合电路才能构成通路,那么零线中电流哪去了啊?!是零线中电压低于试电笔检测的最...
三相交流电从变压器接入电动机控制柜,用试电笔测零线,电笔不亮,没电,可是,我知道任何电路都是闭合电路才能构成通路,那么零线中电流哪去了啊?!是零线中电压低于试电笔检测的最低电压吗?
展开
展开全部
因为三相用电器通常三相是均匀或负载是平均的,也就是说零线没有电流了,而对于单相用电器来说,局部的零线电流与火线电流一样大,但若每个单相都带有同样的负载同时工作,三相负载都一样,三相公共部分的零线电流则为0。
由于在实际使用过程中,要做到三相功率绝对相等几乎是不能的,所以在使用中,零线也不能选择过小,在三相四线值供电系统中零线一般截面积应大于相线截面积的二分之一,在截面积比较大的线路中零线的可以比相线小两个等级。
扩展资料:
注意事项:
按三相阻抗是否相等分为对称三相负载和不对称三相负载。三相电动机、三相电炉等属前者,一些由单相电工设备接成的三相负载(如生活用电及照明用电负载),通常是取一条端线和由中性点引出的中线(俗称地线)供给一相用户,取另一端线和中线给另一相用户。
这类接法三条端线上负载不可能完全相等,属不对称三相负载。三相负载的连接方式也有星形与三角形之分。
参考资料来源:百度百科-三相交流电路
展开全部
1 用试电笔测量零线没有亮,只说明零线没有电压,不能说明零线没有电流。
2 平衡的交流三相电流,由于每一相电流都与其他两相在时间上相差120度时间角(空间角),所以用矢量计算相加后就可以知道,三相电流的总和是零,所以:如果三相负荷是平衡的,零线上不会有电流流过。
3 由于低压供电系统的零线是接地的,所以零线的电位就是地电位,与大地的电位差是零,人站在大地上用电笔去碰零线,没有电位差,就没有电压。
2 平衡的交流三相电流,由于每一相电流都与其他两相在时间上相差120度时间角(空间角),所以用矢量计算相加后就可以知道,三相电流的总和是零,所以:如果三相负荷是平衡的,零线上不会有电流流过。
3 由于低压供电系统的零线是接地的,所以零线的电位就是地电位,与大地的电位差是零,人站在大地上用电笔去碰零线,没有电位差,就没有电压。
追问
1 有电流不一定有电压吗?
2 零线没有电流流过,怎么能说它是闭合电路呢?
3 如果人体是悬空状态,用试电笔测零线,电笔会不会发亮呢?
追答
1 有电流不一定有电压,凡是中心点直接接地的系统,其中心点都是没有电压的,但是一定会有电流流过;
2 三相负荷平衡的时候,三相互相之间成为其他两相的回路,此时零线没有电流,也不成为三相中任一相的回路。但是在三相不平衡系统中,不平衡电流将从零线流过,于是零线也成为回路的一部分;
3 如果零线能够按照设计规范很好地多点接地,无论三相负荷是否平衡,人拿着测电笔去测量是不会亮的。如果零线做的不好,当三相负荷不平衡时,会还有残压存在,测电笔会亮;此时如果人体是悬空或者对地绝缘的状态,用试电笔测试零线,如果是一般的电流型试电笔,就不会亮了。如果是灵敏度很高的电子型测试笔,由于回路还有电容电流存在,所以还是有可能会亮的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
那是因为三相交流电的相位不同,在零线中相互抵消了,所以为0.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?