PCS7的控制器是400H,与其他DCS的控制效果有什么区别?

最近做了项目使用了西门子的400H,但是人家都是使用的DCS,他们说西门子的PCS7的运算能力不高的做石化的话不太好的,他们都用其他专业的DCS的。不知道他们说的是不是真... 最近做了项目使用了西门子的400H,但是人家都是使用的DCS,他们说西门子的PCS7的运算能力不高的做石化的话不太好的,他们都用其他专业的DCS的。不知道他们说的是不是真的 展开
 我来答
兆翰3f
2014-04-27 · 超过80用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:150
采纳率:66%
帮助的人:69.3万
展开全部
1.石化行业最常用的DCS就是横河,霍尼韦尔等产品,西门子的产品使用的很少;2.是否是DCS无所谓啊,只要系统稳定,功能能够实现,保证客户的利益就可以了啊,概念性的东西有多大的必要呢?更何况概念是人定的;3.从发展来看,PCS7起源与PLC,因此很多的DCS厂家攻击西门子PCS7不是DCS,是大PLC,但这只是其他厂家的一种竞争手段而已;4.传统的DCS尤其优势,很多的模件本身就带有运算功能,这个是常规SIM模件所不具有的;但PCS7的优势就在于其可扩展性,高性能,可靠性等。这些性能对于老DCS来讲,是具有很大的优势的;5.如果想竞争产品,哪么一定要互相都了解,这样才能做到心里有数;其实目前的科技发展,每家的产品的基本功能都差不了许多;主要就是要看如果推销;当然中国的市场里还有很多的潜规则的。 查看原帖>>
力控科技
2024-08-19 广告
力控组态软件与S7-1500 PLC通讯故障时,首先检查硬件连接,确保线缆无损、接口紧固。接着,验证配置设置,包括波特率、数据位、停止位等是否一致。同时,检查防火墙或安全设置,确保通讯端口未被阻塞。若问题依旧,尝试更新或重装驱动程序和通讯软... 点击进入详情页
本回答由力控科技提供
烟花易冷8I1d8
2014-04-28 · TA获得超过100个赞
知道答主
回答量:178
采纳率:50%
帮助的人:57.3万
展开全部
1.对内存的要求大,正式由于其数据库的庞大;2.其实安装只要规范,并不麻烦;德国人做事情的风格就是比较严谨;3.H型系统是冗余类型,可靠性更高;但是否使用H型系统还是因行业而异,例如电厂的主控H型是必须的;4.“PLC的浮点运算能力感觉还是有点差的”想听你的高见;5.ABB的自控适合中小型控制系统,大型的做不了;而PCS7可以做到中大型控制系统;6.TIA灵活。但灵活也就意味着繁琐;但要是考虑扩展性,更新性,延伸性以及以后的升级改造性来讲,TIA就有着其很大的优势;7.我不是做广告的啊,也不是西门子的人,其实使用哪家系统都有其优势和劣势所在;存在即有道理; 查看原帖>>
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ztzb187
2014-04-27 · 超过59用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:111
采纳率:0%
帮助的人:115万
展开全部
谢谢你的回答还有就是感觉西门子的TIA做的太大了,虽然TIA功能大的但是安装起来太麻烦的对PC要求也很高的,ABB的AC800F才几百M的,PLC的浮点运算能力感觉还是有点差的,不过在安装了PCS7的高级功能库后发现功能块比其他的DCS还是可以的 查看原帖>>
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×