铜导线电流计算口诀的详细解释

 我来答
蔷祀
高粉答主

2018-09-26 · 关注我不会让你失望
知道小有建树答主
回答量:552
采纳率:100%
帮助的人:14.3万
展开全部

10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量

相应的截面积100mm2以上乘以乘以2,

16mm2、25mm2乘以4,

35mm2、50mm2乘以3,

70mm2、95mm2乘以2.5,

如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十),

高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内),

裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2),

以上是按铝线截面积计算。

铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推。

扩展资料

中国国家标准GB/T 4706.1-2005规定的电线负载电流值(部分)

1平方铜芯线允许长期负载电流为:6A—-8A,

1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:8A—-15A,

2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A—-25A,

4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A—-32A,

6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A—-40A。

注:上述的“平方”,指的是“平方毫米

电线重量:1.5平方约重2.2公斤,2.5约重3.3公斤,4平方约重4.8公斤,6平方约重6.8公斤,快递以实际重量为准,只供参考. 电线火线为红色,零线可选颜色有:蓝色、黑色。

单芯电线1.5平方电线,用于灯具照明,单芯电线2.5平方电线,用于插座。单芯电线4平方电线用于3匹空调以上,单芯电线6平方电线用于总进线,双色线用于接地线

二芯、三芯护套电线是做明线使用,多用于工地上施工用,家装不太用到。三芯护套电线2.5平方可用于柜式空调上用。

参考资料

导线载流量_百度百科

电工技能分享
高粉答主

2020-06-14 · 这里定时分享电工方面知识和电工识图类教学
电工技能分享
采纳数:189 获赞数:10602

向TA提问 私信TA
展开全部

电线电流速算口诀:请牢记这6句口诀,比你干2年电工学徒都强

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
安全护航9

2014-05-06 · TA获得超过12万个赞
知道顶级答主
回答量:11万
采纳率:92%
帮助的人:8816万
展开全部
10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量
相应的截面积100mm2以上乘以乘以2
16mm2、25mm2乘以4
35mm2、50mm2乘以3
70mm2、95mm2乘以2.5
如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十)
高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内)
裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2)
以上是按铝线截面积计算
铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推。
更多追问追答
追问
外面加线管的打八折是这样理解吗?
要想铜线的载流量和铝线的载流量相同x2就行了是吧
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
半杯红酒s
高粉答主

2019-12-21 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:97%
帮助的人:387万
展开全部
在安装家庭电线铜线时,我们常常需要算好铜线电流,以便于今后安全使用电器,但其实铜线电流也有一种简便的计算口诀,下面小编来为您介绍一下铜线电流的计算口诀。

一般铜线安全计算方法是:

2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。

4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A。

6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A。

10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。

16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A。

25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。

估算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5= 122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
已赞过 已踩过<