关于欧姆龙cp1-H ,plc编程编程的问题, 为什么不能输出TIMX, 只能输入T

关于欧姆龙cp1-H,plc编程编程的问题,为什么不能输出TIMX,只能输入TIM,TIMH之类的呢。要怎么设置才能输入timx。麻烦师傅们说的详细点。我是新手。... 关于欧姆龙cp1-H ,plc编程编程的问题, 为什么不能输出TIMX, 只能输入TIM,TIMH之类的呢。 要怎么设置才能输入timx。麻烦师傅们说的详细点。我是新手。 展开
 我来答
百度网友b8b3f90
2014-05-25 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:7179
采纳率:94%
帮助的人:3075万
展开全部

在CX Programmer软件中的项目树里右击你的PLC型号,选择属性,然后勾选以二进制形式使用定时器/计数器,这样你就可以使用TIMX这种二进制定时器了,但是,勾选后你将不能使用诸如TIM这种BCD定时器,如果你希望能够同时两种类型的定时器,请更换你的PLC为CJ2系列。

更多追问追答
追问
要连接plc才能设置吗?
追答
不需要,离线也可设置。