空调主控板 压缩机已经更换,还是出故障 100

三洋空调,前段时间出现H06错误代码,说是主控板坏了,换!完了没一天,不制冷了,说是压缩机坏了,又换!!这坚持了不到一个月,又出问题了:老是空开跳闸,空开扳回去没几分钟又... 三洋空调,前段时间出现H06错误代码,说是主控板坏了,换!完了没一天,不制冷了,说是压缩机坏了,又换!!这坚持了不到一个月,又出问题了:老是空开跳闸,空开扳回去没几分钟又跳,而且不制冷!!!又说是压缩机坏了!!求问各位大大,到底怎么回事,是不是被骗了!! 展开
 我来答
溥本24
2014-07-10
知道答主
回答量:32
采纳率:0%
帮助的人:5.5万
展开全部
  1. H06代码应该是低压故障,不是主控板的问题。

  2. 不制冷不能说明压缩机坏了,应该有其他的原因。光看不制冷就说压缩机坏了,肯定是KEN你的。

  3. 空开跳闸有可能是压缩机烧坏短路了,但是不一定完全是这个原因。空开老跳闸肯定不制冷了。

  4. 之前出现的H06低压故障,有可能只是机组缺冷媒。但是给你换了主控板后(估计顺便帮你充了点冷媒),不报故障,重新接线时可能插线有些松动或者错误,导致机组电流不稳,但是能运行,一个月之后就频繁的跳闸。空开老是跳闸,这真有可能压缩机坏了,但是也不是绝对的,也有可能其他元器件导致短路或者过流。建议量一下机组电流看看。


tianyubbbbbbbb
2014-07-10 · TA获得超过334个赞
知道小有建树答主
回答量:607
采纳率:100%
帮助的人:378万
展开全部
你要看看 你那的电压是不是有220V或者是不是220V虚电 在来确定是不是机器的毛病。。。。。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
okwanxia
2014-07-10 · TA获得超过407个赞
知道小有建树答主
回答量:270
采纳率:100%
帮助的人:153万
展开全部
换的是翻新压缩机或者旧压缩机
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)