485线必须用双绞线做的话,应该怎么做?比如我现在有网线一根,里面有八根线,不打算接屏蔽。我的变频 100

485线必须用双绞线做的话,应该怎么做?比如我现在有网线一根,里面有八根线,不打算接屏蔽。我的变频器是29号和30号端子是485信号线。是不是剪掉8根其中四根线,然后剩下... 485线必须用双绞线做的话,应该怎么做?比如我现在有网线一根,里面有八根线,不打算接屏蔽。我的变频器是29号和30号端子是485信号线。是不是剪掉8根其中四根线,然后剩下的四根1.2.3.4,其中1和2绞在一起,3和4绞在一起,然后分别接变频器的信号线,就是所谓的485双绞线制作吗? 展开
 我来答
hdsr178
2015-03-11 · 科学技术是第一生产力!
hdsr178
采纳数:4607 获赞数:15926

向TA提问 私信TA
展开全部

要接屏蔽的,尤其是变频器通信!

【原创】:

变频器、动力电缆、变压器、大功率电机等往往伴随着低频干扰,而这种干扰是用高导电率材料做屏蔽层的电缆无法解决的,包括原装的进口电缆。只有用高导磁率材料(如钢带、钢丝)做的屏蔽层才能有效抑制低频干扰。

 最常用的方法就是给电缆套上钢管或直接采用高导磁率材料制成的铠装型电缆——ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右。 户外敷设电缆防雷很重要!雷电的等效干扰频率在100k左右,也属于低频干扰。

 《GB50057-94建筑物防雷设计规范》第6.3.1条:......在需要保护的空间内,当采用屏蔽电缆时其屏蔽层应至少在两端并宜在防雷区交界处做等电位连接,当系统要求只在一端做等电位连接时,应采用两层屏蔽,外层屏蔽按前述要求处理。

《GB 50217-2007电缆设计规范》也有类似的表述,参见附件:

追问
那根屏蔽线接西门子变频器440哪个端子?