百级千级万级无尘车间设计要求

10级百级千级万级10万级30万级百万级无尘车间设计要求是什么?... 10级百级千级万级10万级30万级百万级无尘车间设计要求是什么? 展开
 我来答
低调的转身风采团0ae
推荐于2017-10-02 · TA获得超过4758个赞
知道小有建树答主
回答量:1442
采纳率:77%
帮助的人:386万
展开全部

10级百级千级万级10万级30万级百万级无尘车间设计要求——不同级别的无尘车间设计主要是达到其级别的要求就行,如下图(最全的对照表):




百级千级生物洁净室等级表


万级十万级生物洁净室等级表


药厂洁净室ABCD四个等级


医药行业级别


洁净室换气次数


洁净室压差表


望采纳!!!

工业大风扇合昌
2020-01-04 · TA获得超过165个赞
知道答主
回答量:309
采纳率:100%
帮助的人:8.9万
展开全部
无尘车间有不同的级别,十级,百级,千级,万级,各级别车间的设计要求也是不同的。
百级、千级、万级之间的区别在哪里呢?主要是在于空气中各粒径档容许粒子浓度不一样。
1、百级无尘车间0.5微米的容许粒子浓度小于3520(pc/m3),5微米的容许粒子浓度小于293(pc/m3)。
2、千级无尘车间0.5微米的容许粒子浓度小于35200(pc/m3),5微米的容许粒子浓度小2930(pc/m3)。
3、万级无尘车间0.5微米的容许粒子浓度小于352000(pc/m3),5微米的容许粒子浓度小29300(pc/m3)。
百级、千级、万级无尘车间设计要求
生产车间经药监局检测,洁净度达到10万级制药生产标准,十万级无尘净化车间标准规定空气尘埃粒子数一立方米不超过三十五点二乘以十万,换气次数一般按照每小时15-20次,比较适合空气洁净等级较低的生产场合。十万级无尘净化车间采用工艺处理措如下:

1、空调系统必须经过初效、中效、高效三级过滤处理的净化空调系统。保证送入室内的空气是洁净空气,能对室内污染空气进行稀释。
2、室内保证一定压力,防止无尘室内空气受外界空气干扰。一般净化工程洁净室要求室内与室外的压差值为5-10Pa。
3、建筑围护结构必须保证气密性良好,建筑表面光滑,不产尘、不积尘、不泄露。GMP厂房一般有万级,十万级和三十万级,其中以十万级(灌装,内包装)及三十万级,十万级较三十万级洁净度卫生要严格很多。