PLC控制变频器调速的程序怎么做? 20

现有压力传感器输出4-20mA信号,想保证管道中水压一定,用变频器控制泵转速,程序怎么做?如果有范例就更感激不尽了,残念·····... 现有压力传感器输出4-20mA信号,想保证管道中水压一定,用变频器控制泵转速,程序怎么做?如果有范例就更感激不尽了,残念····· 展开
 我来答
奇2生
推荐于2018-12-08 · 知道合伙人娱乐行家
奇2生
知道合伙人娱乐行家
采纳数:178 获赞数:23224
河南科技大学在校本科生。

向TA提问 私信TA
展开全部
  PLC控制变频器调速有以下四种办法:
  1.模拟量控制,PLC的DA模块输出模拟量4-20mA或者0-10V给变频器的模拟量输入端子。
  2.开关量控制,多数变频器有UP/DOWN端子,可以通过开关量信号升速降速,分辨率0.1HZ/0.01HZ。PLC只要输出两个开关量信号,根据需要升/降速就可以了。
  3.多段速度控制,变频器有7段速度和16段速度控制方式,可以通过PLC的输出继电器实现几种不同速度之间的控制。
  4.通信方式。根据变频器的通信协议选择相应的通信控制方式。
东元直流电机
2009-01-03 · TA获得超过639个赞
知道小有建树答主
回答量:1237
采纳率:0%
帮助的人:731万
展开全部
现在好多变频器自带恒压供水的PID,你只需把传感器信号给变频器就行,看说明书很容易调的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
dianlutiban2
2009-01-02
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
恒压供水系统现在网络上挺多的,控制器接收传感器的模拟信号后,经过内部的模/数转换,经过PID运算,输出变频后的三相电,控制电机转速。 不同的控制器程序有别。(上述环节一般都是内置的)
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
songyijiang666
2009-01-02 · TA获得超过4716个赞
知道大有可为答主
回答量:3931
采纳率:20%
帮助的人:1917万
展开全部
保持水压 用溢流阀不行吗