我要建一个长50米宽36米中间加一排柱的钢结构厂房,、请问老师上面横梁用H350*175*7*11

我要建一个长50米宽36米中间加一排柱的钢结构厂房,、请问老师上面横梁用H350*175*7*11的钢材能跨18米不... 我要建一个长50米宽36米中间加一排柱的钢结构厂房,、请问老师上面横梁用H350*175*7*11的钢材能跨18米不 展开
 我来答
旁人GXX
高粉答主

2015-09-21 · 说的都是干货,快来关注
知道顶级答主
回答量:5.5万
采纳率:94%
帮助的人:1.5亿
展开全部
双18米跨度的尺度不小雹樱了,丙级建筑设计院还没有资格设计呢!楼主想用源早丛热轧H型钢自行建造,是很不可靠的啊,请重视生命财产安全和公共安全!
轻钢厂房都是刚架结构,承重梁、柱都是变高截面的焊接H型钢,必须有资质的专业厂家加工制作;有资质睁厅的专业安装。特别是整体稳定的支撑及连接构造极为重要。
更多追问追答
追问
应该用多大
追答

变高截面的焊接H型钢,没有规格,是设计计算得出的。

会把离别也给你
2015-09-21 · TA获得超过1124个赞
知道小有建树答主
回答量:362
采纳率:100%
帮助的人:186万
展开全部
首先用多大首丛的梁,是需要通过上部荷载计算来确定的。
不过18米跨度的钢梁,要用H350*175*7*11,肯誉芹亮定庆宽是不够的。不需要计算。
追问
用什么规格的钢材靠谱
追答
这个没有办法回答,结构设计涉及到的因素非常多。包括当地风压、雪压、地震和建筑物实际所受的荷载。不经过设计,谁也没办法说到底用什么规格的钢材。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
岗大大店铺
2015-09-21 · TA获得超过1581个赞
知道小有建树答主
回答量:1116
采纳率:88%
帮助的人:481万
展开全部
太小了,建议建模计算后确定材料大小
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yi520532
2015-09-21 · TA获得超过208个赞
知道答主
回答量:152
采纳率:0%
帮助的人:33万
展开全部
上次我们做,怕不行。用的双的。这东西一定要算好!!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
bmwpp789
2015-09-21 · TA获得超过1890个赞
知道小有建树答主
回答量:7421
采纳率:16%
帮助的人:1564万
展开全部
不行
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助