某110KV变电站由两台双绕组降压变压器并列运行供电

某110KV变电站由两台双绕组降压变压器并列运行供电,已知变电站总负荷为50+j30(MVA),这两台主变的串联电阻及激磁支路参数可以忽略,归算到高压侧的电抗均为12.1... 某110KV变电站由两台双绕组降压变压器并列运行供电,已知变电站总负荷为50+j30(MVA),这两台主变的串联电阻及激磁支路参数可以忽略,归算到高压侧的电抗均为12.1欧姆,#1主变的变比为110KV/10KV,#2主变的变比为110KV/10.5KV,则下述那个位置流过的无功潮流绝对值最大。
A、#2主变高压侧;B、#2主变低压侧;C、#1主变高压侧;D、#1主变低压侧。
请帮忙详细分析一下
展开
 我来答
ZYJ1953414
高粉答主

推荐于2017-10-25 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:67%
帮助的人:4452万
展开全部
本人认为是答案B。因为#2主变低压侧电压高,所以无功负荷比#1主变大。再由于变压器本身也需要无功功率,所以#2主变高压侧的无功潮流最大。
英诺科技
2023-06-13 广告
针对油浸式变压器绕组光纤测温系统,以下是该系统的优点:1. 测温范围宽、准确、可靠:可实现动态负载运行时“热点”温度的实时和精确监测,解决了在电磁环境下采用传统电学测温仪器安全性低、测量精度差、测温失效等问题。2. 抗EMI/RFI (电磁... 点击进入详情页
本回答由英诺科技提供
wh476248547ok
2017-10-24
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:929
展开全部
无功潮流的大小取决于电压的大小,即无功潮流越大电压越大。Δu≈QX/u(线路R≈0)
所以变比大的无功潮流大,高压侧大于低压侧
110KV/10.5KV >110KV/10KV

选B
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友c2b1f55bea1
2019-01-06 · TA获得超过3768个赞
知道大有可为答主
回答量:3061
采纳率:25%
帮助的人:173万
展开全部
首先,你可以计算#2侧电压比#1侧电压高,这样就可以得到无功功率流向是电压高的流向电压低的地方,变压器也有损耗,就可以得到是在#2高压侧了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式