气体流量计测量的速度取决于哪些因素
展开全部
气体流量计测量的速度取决于以下三种因素(不是唯一)
1、不合理的管道设计可能造成较大的计量误差。两条并联的管道,当主管网用气时,分管网手动阀关闭。流量计计量正常,当分管网也用气时,手动阀打开,由于主管道的气体由分管道分流一部分,会使主管道内的气压下降,使得流量计表前的压力小于表后的压力,流量计反转,流量计也累积流量,造成了双倍计量。为避免这种情况必须在1号流量计前面安装一个单向阀。
2、高压计量低压用气。就是将计量室安装到高压管道上,然后通过调压器调压,用气户在低压管道上用气,当低压管道的用气户用气量不大时,根据气体状态方程,在温度相差不多时,低压管道的小流量反算到高压管道流量会更小,甚至这个流量达不到流量计的始动流量。流量计不计数。所以会引起较大的计量误差。
3、安装方式正确有助于提高流量计的计量准确性和延长使用寿命。流量计安装到管道上时,应保证流量计表体上的螺纹孔和管道法兰的螺孔对准,保证法兰的平行度,避免流量计承受其他外力,防止表体受力变形,使流量计卡死。开启流量计时,应先打开前阀门,然后缓慢打开后阀门,使流量计有压启动,避免由于气锤效应,气体把流量计转子冲击变形,造成流量计卡死。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询