怎么检查高低压开关柜的质量?

 我来答
匿名用户
2017-09-21
展开全部
1>
导线是否连接牢靠——每个端子只允许连接一根导线(必要时允许连两条导线);
2> 穿越金属构件的绝缘导线应有保护导线不受损伤的措施;
3> 用线束布线,线束要横平竖直,且横向不大于30㎜,竖向不大于400㎜,应有一个固定点;
4> 交流回路的导线穿越金属隔板时,该电路所有相线和零线均应从同一孔中穿过;
高·低压开关柜接排工序检查 -祥泰电气-高低压开关柜
1> 母排加工质量:母排表面涂层(如镀镍、涂漆)无流痕、应均匀,母排弯曲处不得有裂纹及 大于1㎜的皱纹,表面应无起皮、锤痕、凹坑、毛刺等;
2> 母排安装质量:母排的搭接面积与搭接螺栓的规格、数量、位置分布应符合有关标准的规定,
搭接螺栓必须拧紧(不同规格的螺栓、螺母拧紧力矩均有规定)。主电路不同极性的裸露带电导体之间及与外壳之间的距离不应小于20㎜(跟额定工作电压及工作场所污染状况有关);连接主电路电器元件的进出端子的母排间距不得小于该元件端子间的间距。
彩虹美妙
2017-09-20 · TA获得超过267个赞
知道小有建树答主
回答量:535
采纳率:0%
帮助的人:186万
展开全部
1,符合订购时产品技术协议约定。2,符合国家规范。3,元器件是否是正规厂家生产。4,做相关电气试验是否合格。