首先建立与PLC的连接,比如使用串口连接,点击一个COM,编辑串口通信参数,这个参数根据需要自行设置,与PLC的串口通信参数保持一致。然后“确定”。

然后双击“新建...”,选择一个设备,比如我这里选择的是三菱PLC的。然后“下一步”。

然后输入一个设备的名称,这个名称随便起的,我这里就用默认的了。然后“下一步”

选择串口号,这个串口号是你PC上带的串口的编号,并且这个串口是你要与PLC进行通信的串口的编号。然后“下一步”

这个是输入PLC的设备地址的,这个也必须与PLC保持一致,然后后面的使用默认设置,都“下一步”到最后,就行了。

如果这些都设置对了,你的组态软件就应该是能和PLC通信上的。然后在“变量”中“新建...”一个变量,如果你已经建立好了变量,直接双击建立好的变量也行。然后变量类型中选择I/O类的,根据你的需要选择IO离散的,IO整数的等,然后下面“连接设备”选择刚才建立的设备。输入寄存器地址,数据类型,属性就行了。

就能看到,我的这个变量“PLC中Y0”就和三菱FX的PLC的输出点Y0连接上了,其余的X,M,D等都是这个方法。

望采纳。。。。。