电力变压器型号大全
4个回答
2017-11-19
展开全部
S-三相、F-风冷、C-干式、S-三绕组、Z-有载调压、4-设计序列号、120000-容量120000KVA、220-高压侧电压等级220KV,也就是三相有载调压风冷干式变压器容量120000KVA、高压侧电压等级220KV。 名词解释 电力变压器 电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用,就在二次绕组中感应出交流电动势。二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多少有关,即电压大小与匝数成正比。主要作用是传输电能,因此,额定容量是它的主要参数。额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。较为节能的电力变压器是非晶合金铁心配电变压器,其最大优点是,空载损耗值特低。最终能否确保空载损耗值,是整个设计过程中所要考虑的核心问题。当在产品结构布置时,除要考虑非晶合金铁心本身不受外力的作用外,同时在计算时还须精确合理选取非晶合金的特性参数。 工作原理 用于国内变压器的高压绕组一般联成Y接法,中压绕组与低压绕组的接法要视系统情况而决定。所谓系统情况就是指高压输电系统的电压相量与中压或低压输电系统的电压相量间关系。如低压系配电系统,则可根据标准规定决定。 高压绕组常联成Y接法是由于相电压可等于线电压的57.7%,每匝电压可低些。 1).国内的500、330、220与110kV的输电系统的电压相量都是同相位的,所以,对下列电压比的三相三绕组或三相自耦变压器,高压与中压绕组都要用星形接法。当三相三铁心柱铁心结构时,低压绕组也可采用星形接法或角形接法,它决定于低压输电系统的电压相量是与中压及高压输电系统电压相量为同相位或滞后30°电气角。 500/220/LVkV─YN,yn0,yn0或YN,yn0,d11 220/110/LVkV─YN,yn0,yn0或YN,yn0,d11 330/220/LVkV─YN,yn0,yn0或YN,yn0,d11 330/110/LVkV─YN,yn0,yn0或YN,yn0,d11 2).国内60与35kV的输电系统电压有二种不同相位角。 如220/60kV变压器采用YNd11接法,与220/69/10kV变压器用YN,yn0,d11接法,这二个60kV输电系统相差30°电气角。 当220/110/35kV变压器采用YN,yn0,d11接法,110/35/10kV变压器采用YN,yn0,d11接法,以上两个35kV输电系统电压相量也差30°电气角。 所以,决定60与35kV级绕组的接法时要慎重,接法必须符合输电系统电压相量的要求。根据电压相量的相对关系决定60与35kV级绕组的接法。否则,即使容量对,电压比也对,变压器也无法使用,接法不对,变压器无法与输电系统并网。 3).国内10、6、3与0.4kV输电与配电系统相量也有两种相位。在上海地区,有一种10kV与110kV输电系统电压相量差60°电气角,此时可采用110/35/10kV电压比与YN,yn0,y10接法的三相三绕组电力变压器,但限用三相三铁心柱式铁心。 4).但要注意:单相变压器在联成三相组接法时,不能采用YNy0接法的三相组。三相壳式变压器也不能采用YNy0接法。 三相五柱式铁心变压器必须采用YN,yn0,yn0接法时,在变压器内要有接成角形接法的第四绕组,它的出头不引出(结构上要做电气试验时引出的出头不在此例)。 5).不同联结组的变压器并联运行时,一般的规定是联结组别标号必须相同。 6).配电变压器用于多雷地区时,可采用Yzn11接法,当采用z接法时,阻抗电压算法与Yyn0接法不同,同时z接法绕组的耗铜量要多些。Yzn11接法配电变压器的防雷性能较好。 7).三相变压器采用四个卷铁心框时也不能采用YNy0接法。 8).以上都是用于国内变压器的接法,如出口时应按要求供应合适的接法与联结组标号。 9).一般在高压绕组内都有分接头与分接开关相联。因此,选择分接开关时(包括有载调压分接开关与无励磁调压分接开关),必须注意变压器接法与分接开关接法相配合(包括接法、试验电压、额定电流、每级电压、调压范围等)。对YN接法的有载调压变压器所用有载调压分接开关而言,还要注意中点必须能引出电力变压器型号大全
leipole
2024-11-29 广告
2024-11-29 广告
作为上海雷普电气有限公司的一员,我们的干式变压器系列涵盖多种型号与规格,如JSG系列,适用于不同电力需求场景。以JSG-1.6为例,该型号干式变压器额定容量为1.6KVA,额定电压可达500V,专为交流50~60Hz的供电系统设计。产品采用...
点击进入详情页
本回答由leipole提供
2022-11-21 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
关注
展开全部
常见变压器的型号如下:1、按相数分:(1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。(2)三相变压器:用于三相系统的升压和降压。2、根据冷却方式:(1)干式变压器:依靠空气对流进行自然冷却或风扇冷却,多用于高层建筑、高速收费站及局部照明、电子线路等小容量变压器。(2)油浸变压器:依靠油作为冷却介质,如油浸自冷、油浸风冷、油浸冷却、强迫油循环等。3、根据目的:(1)电力变压器:用于升高和降低输配电系统的电压。(2)仪表变压器:如电压互感器、电流互感器、测量仪表、继电保护装置等。(3)试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验。(4)特种变压器:如电炉变压器、整流变压器、调压变压器、电容变压器、移相变压器等。4、按缠绕形式分:(1)双绕组变压器:用于连接电力系统中的两个电压等级。(2)三绕组变压器:一般用于电力系统的区域变电站,连接三个电压等级。(3)自耦变压器:用于连接不同电压的电力系统。它也可以用作普通的升压或降压变压器。5、按铁芯形式分:(1)铁心变压器:高压电力变压器。(2)非晶合金变压器:非晶合金铁芯变压器是一种新型导磁材料,空载电流下降80%左右。是一种节能效果理想的配电变压器,特别适用于农村电网和负荷率低的发展中地区。(3)壳式变压器:大电流专用变压器,如电炉变压器、焊接变压器;或用于电子仪器、电视、收音机等的电源变压器。变压器容量为50千伏安、80千伏安、100千伏安、125千伏安、160千伏安、200千伏安、250千伏安、315千伏安、400千伏安、500千伏安、630千伏安、800千伏安、1000千伏安、1250千伏安、1600千伏安、2000千伏安。变压器的组成变压器的部件包括本体(铁芯、绕组、绝缘、引线)、变压器油、油箱和冷却装置、调压装置、保护装置(吸湿器、安全风道、气体继电器、储油柜和测温装置等。)和出口套管。具体组成和功能:(1)铁芯。它是铁芯变压器的主要磁路部分。通常用高硅含量的热轧或冷轧硅钢片制成,厚度分别为0.35mm、0.3mm、0.27mm,涂绝缘漆。分为铁芯柱和横条两部分,铁芯柱上套有绕组;该板用于闭合磁路。(2)缠绕。绕组是变压器的电路部分,由双线绝缘扁线或漆包圆线制成。变压器的基本原理是电磁感应原理。现在以单相双绕组变压器为例说明其基本工作原理:当电压U1加在初级绕组上时,电流I1流动,铁芯中产生交变磁通O1。这些磁通称为主磁通,在其作用下,两侧绕组分别感应电势,最终驱动变压器调节装置。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
变压器的技术参数一般都标在铭牌上。按照国家标准,铭牌上除标出变压器名称、型号、产品代号、标准代号、制造厂名、出厂序号、制造年月以外,还需标出变压器的技术参数数据。电力变压器铭牌上标出的技术参数见表1。
表1 电力变压器铭牌上标出的技术参数
标注项目
附加说明
相数(单相、三相)
额定容量(kVA或MVA)
多绕组变压器应给出个绕组的额定容量
额定频率(Hz)
各绕组额定电压(V或kV)
各绕组额定电流(A)
三绕组自耦变压器应注出公共线圈中长期允许电流
联结组标号、绕组联结示意图
6300kVA以下的变压器可不画联结示意图
额定电流下的阻抗电压
实测值,如果需要应给出参考容量,多绕组变压器
应表示出相当于100%额定容量时的阻抗电压
冷却方式
有几种冷却方式时,还应以额定容量百分数表示出相应的冷却容量;强近
油循环变压器还应注出满载下停油泵和风扇电动机的允许工作时限
使用条件
户内、户外使用,超过或低于海拔1000m等
总重量(kg或t)
总重量(kg或t)
绝缘油重量(kg或t)
绝缘油重量(kg或t)
绝缘的温度等级
油浸式变压器A级绝缘可不注出
温升
当温升不是标准规定值时
联结图
当联结组标号不能说明内部连接的全部情况时
绝缘水平
额定电压在3kV及以上的绕组和分级绝缘绕组的中性端
运输重(kg或t)
8000kVA及以上的变压器
器身吊重,上节油箱重(kg或t)
器身吊重在变压器总重超过5t时标注,上节油箱重在钟罩式油箱时标出
绝缘液体名称
在非矿物油时
有关分接的详细说明
8000kVA及以上的变压器标出带有分接绕组的示意图,每一绕组的分接电
压、分接电流和分接容量,极限分接和主分接的短路阻抗值,以及超过分接
电压105%时的运行能力等
空载电流
实测值:8000kVA或63kV级及以上的变压器
空载损耗和负载损耗(W或kW)
实测值:8000kVA或63kV级及以上的变压器;多绕组变压器的负载损耗
应表示各对绕组工作状态的损耗值

变压器除装设标有以上项目的主铭牌外,还应装设标有关于附件性能的铭牌,需分别按所用附件(套管、分接开关、电流互感器、冷却装置)的相应标准列出。
变压器的型号表示方法如下:

例如:SFZ-10000/110表示三相自然循环风冷有载调压、额定容量为10000kVA、高压绕组额定电压llokV电力变压器。
S9-160/10表示三相油浸自冷式、双绕组无励磁调压、额定容量160kVA、高压侧绕组额定电压为10kV电力变压器。
SC8-315/10表示三相干式浇注绝缘、双绕组无励磁调压、额定容量315kVA、高压侧绕组额定电压为lokV电力变压器。
S11-M (R)-100/10表示三相油浸自冷式、双绕组无励磁调压、卷绕式铁心(圆截面)、密封式、额定容量100kVA、高压侧绕组额定电压为10kV电力变压器。
SH11-M-50/10表示三相油浸自冷式、双绕组无励磁调压、非晶态合金铁心、密封式、额定容量50kVA、高压侧绕组额定电压为10kV电力变压器。
电力变压器可以按绕组耦合方式、相数、冷却方式、绕组数、绕组导线材质和调压方式分类。但是,这种分类还不足以表达变压器的全部特征,所以在变压器型号中除要把分类特征表达出来外,还需标记其额定容量和高压绕组额定电压等级。
一些新型的特殊结构的配电变压器,如非晶态合金铁心、卷绕式铁心和密封式变压器,在型号中分别加以H、R和M表示。
一、电力变压器主要有SZ11型-35KV系列油浸式、SCB10型-10KV系列干式、S11型-10KV系列油浸式、SCB10型-20KV系列干式、SB11型-20KV系列油浸式。变压器按冷却方式来分为油浸式和干式变两种。
二、变压器具体型号每个厂家叫法可能都有细微差别,市面其它的型号还有如下:35kV级S9-~系列油浸式电力变压器、SG-系列三相干式隔离变压器、CKSC系列串联电抗器、10KV级ZPSG系列干式整流变压器、KBSG矿用防爆干式变压器、35kV级S9-~系列油浸式电力变压器、SG10型H级绝缘干式电力变压器、35KV级ZS系列油浸整流变压器、10kV级S9、S11系列油浸式电力变压器、S(B)H-M非晶合金卷铁芯电力变压器、SGB11-R卷铁芯H级非包封线圈干式电力变压器等一系列众多型号。
二、变压器具体型号每个厂家叫法可能都有细微差别,市面其它的型号还有如下:35kV级S9-~系列油浸式电力变压器、SG-系列三相干式隔离变压器、CKSC系列串联电抗器、10KV级ZPSG系列干式整流变压器、KBSG矿用防爆干式变压器、35kV级S9-~系列油浸式电力变压器、SG10型H级绝缘干式电力变压器、35KV级ZS系列油浸整流变压器、10kV级S9、S11系列油浸式电力变压器、S(B)H-M非晶合金卷铁芯电力变压器、SGB11-R卷铁芯H级非包封线圈干式电力变压器等一系列众多型号。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询