地源热泵打井一般要打多深?
2个回答
展开全部
地源热泵要根据具体的情况决定打井深度,深则50-400米,也有在地表不用打井的。
1、水平式地源热泵
通过水平埋置于地表面2~4M以下的闭合换热系统,它与土壤进行冷热交换。此种系统适合于制冷供暖面积较小的建筑物,如别墅和小型单体楼。该系统初投资和施工难度相对较小,但占地面积较大。
2、垂直式地源热泵
通过垂直钻孔将闭合换热系统埋置在50M~400M深的岩土体与土壤进行冷热交换。此种系统适合于制冷供暖面积较大的建筑物,周围有一定的空地,如别墅和写字楼等。该系统初投资较高,施工难度相对较大,但占地面积较小。
3、地表水式地源热泵
地源热泵机组通过布置在水底的闭合换热系统与江河、湖泊、海水等进行冷热交换。此种系统适合于中小制冷供暖面积,临近水边的建筑物。它利用池水或湖水下稳定的温度和显著的散热性,不需钻井挖沟,初投资最小。但需要建筑物周围有较深、较大的河流或水域。
4、地下水式地源热泵
地源热泵机组通过机组内闭式循环系统经过换热器与由水泵抽取的深层地下水进行冷热交换。地下水排回或通过加压式泵注入地下水层中。此系统适合建筑面积大,周围空地面积有限的大型单体建筑和小型建筑群落。
展开全部
地源热泵打井分为单U管和双U管。单U管用32管,在落井时,换热用45瓦/米计算;双U管,基本都是用25管,他的换热用60瓦/米计算,全国各地地质不一样,不要取太大值。井的间距大于等于4米,不管在哪里,井深不能低于45米,合理的在80米上下。每个地方打井的成本不一样,长江流域堆积平原土质好的,打井的成本低,建议用单U,直径135,如果在南方,像岩石类地貌,就用双U的,直径160。
地源热泵打井的米数还和建筑当地的地质条件有关,换热量好的地质状况打井的米数就会减少,而换热量差的地质打井的米数就会增多。
地源热泵打井的米数还和建筑当地的地质条件有关,换热量好的地质状况打井的米数就会减少,而换热量差的地质打井的米数就会增多。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询