《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91),第3.1.1条 对临边高处作业,必须设置防护措施,并符合下列规定:   

一、 基坑周边,尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台周边,雨篷与挑檐边,无外脚手的屋面与楼层周边及水箱与水塔周边等处,都必须设置防护栏杆。 

二、 “头层墙高度超过3.2m的二层楼面周边,以及无外脚手的高度超过3.2m的楼层周边,必须在外围架设安全平网一道。” 

安全平网搭设的具体搭设要求:

1.结构外侧水平接网:首层网应为双层,里低外高,里侧用Φ10钢丝绳与结构进行(20~30cm每扣距离)连接牢固,外侧与支撑架进行(不大于30cm每扣距离)连接。

2.双层网内侧连在一起,外侧下一层网应高于里侧25cm,上层网与下层之间距离为50~60cm,网不宜绷得太紧。

3.高层网下净空5m严禁堆放物料及设施,多层网下净空3m严禁堆放物料及设施。

4.支撑架要牢固稳定,支撑架根部应设1.2m高防护栏杆和严禁人员通过标志牌,首层平网外挑6m,往上每3层或不超过10cm再设一道3m宽水平网。

5.电梯井内应在首层顶板部支设双层水平安全网,四周必须紧靠井壁、网内、网下不得有物料,每3层或不超过10米增设一道水平网,旋转楼梯口首层必须支搭双层水平等网。