63安流电开关,220V,最高能带多少瓦?
展开全部
63A断路器,理论上用电流*电压=功率(P=UI)。计算结果是63*220V=13860W,即13.86KW。
63安漏电开关最大多少w:
63A大概可以接13KW的负载,根据你说的那些负载,确实是电流过大了。最简单的办法是直接用可以测电流的钳形表测一下进63A开关的那根火线,就知道电流是多少了。
分流方法可以解决问题,因为三相开关的话就是每一相火线都可以承受63A的电流,所以可以加开关进行分流。我看下来唯一担心的就是零线会吃比较大的电流,要看看线够不够粗。
还有就是照理说上级开关应该电流值放得比下级开关要大,为什么两个都是63A的呢,这样有时候会产生上级开关过载跳闸,下级开关不跳的情况。
63A电闸承受多大功率:
三相:
如果三相电的功率因数以0.85计算,则该开关能承受的最大功率:P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×63×0.85=35W。
单相:开关能承受的最大功率为:
电压×电流=功率
220V×63A=13860W。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询