应急灯带电池其中的两条火线,一条经控制开关正常开关灯具,另一条通过接触器直接接通灯具,即可强行点亮

火灾应急照明强启的4种方法:

强启接线方式一: 充电线直接进入灯头盒,在管路预埋敷设时不作特殊要求,与普通管路敷设无异,仅当灯具安装时,正确接线即可,此种接线方式管路敷设简单,清晰,灵活,也适合于已有建筑的消防应急系统线路改造。 缺点是当开关闭合时,开关线得电,而开关线与强启线是并联在灯具桩头上,使得强启线回路也带电,其它连接在强启线的灯具就成了常明灯,所以这种接线方式只强启本开关控制的一组灯具。

强启接线方式二: 充电线直接进入开关盒,充电线从开关盒并联出一根给灯具的充电桩头,保证灯具充电线一直有电。 

强启接线方式三:接线方式c是利用双控开关的两个桩头,分别连接强启线和充电线,平时利用充电线给灯具供电,双控开关仅相当于单控开关,当发生火灾时,由于火灾报警联动触头 ,相应的单相交流接触器KM主触点闭合,强启线及充电线均带电,双控开关不论处于何种位置,应急照明灯都会被强制点亮,从而满足消防要求。

强启接线方式四:从双控开关桩头并联接出一根线给灯具的充电桩头,以保证灯具处于充电状态。这种接线方式不但具备接线方式三的优点,同时又具备因各种问题造成的故障断电时,同步切入蓄电池供电,保证灯具始终点亮