电磁流量计的主板有许多接线端子,在接线时要将它们一一对应。对于常见的端子应该怎么接?应该根据接线端子旁的字母标识。比如在接电源线时一般能从主板上看到所需电压的大小,如果是220VAC,就接220V的交流电,如果是24V则连接24V电源,必须要注意的是两者不能混接,当然正负极也不能搞反。TRX一般对应的是RS485通讯信号线。POUT对应脉冲/频率信号输出线,PCOM对应脉冲/频率信号输入线。ACOM对应4-20mA电流信号输入线,AOUT对应4-20mA电流信号输出线。

绍辉聊游戏
2020-03-16 · TA获得超过15.3万个赞
知道小有建树答主
回答量:1697
采纳率:93%
帮助的人:49.7万
展开全部

1、电磁流量计应安装于被测介质完全充满的管道上.

2、一般计量场合,上游直管段长度不应小于3D ,下游直管段长度不小于2D ; 需要精确计量的场合,上游直管段长度不应小于10D ,下游直管段长度不小于3D .

3、插入式电磁流量计在水平或倾斜管道上安装时,探头应安装于管道中心线平面上下45°的范围内,如图3所示。


图3 电磁流量计探头在水平管道上的安装

4、插入式电磁流量计探头中心线应与管道中心线相垂直。

5、当被测流体不接地时,电磁流量计应与工艺管道绝缘隔离,其电源及输出信号应采用变压器隔离,如图4所示。


图4 不接地流体的电气连接

当被测流体接地时,电磁流量计表体与工艺管道应良好地连接并接地,如图5所示。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
工业流量仪表
2018-05-29 · TA获得超过255个赞
知道小有建树答主
回答量:760
采纳率:87%
帮助的人:296万
展开全部

电磁流量计220V供电接L1和L2