钢筋进场时的验收:

钢筋进场时,应按照现行国家标准《钢筋砼用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准规定。

验收方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

试件长度:冷拉试件长度一般≥500mm(500~650mm),冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。(备注:取样时,从任一钢筋端头,截取500~1000mm的钢筋,再进行取样。)

冷拉钢筋:应进行分批验收,每批重量不大于20t的同等级、同直径的冷拉钢筋为一个检验批

实验

一般植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行拉拔试验加载方式。为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束,下用槽钢或支架架空,支点距离≥max(3d,60mm)。然后匀速加载2∽3分钟(或采用分级加载),直至破坏。

破坏模式分为钢筋破坏(钢筋拉断)、胶筋截面破坏(钢筋沿结构胶、钢筋界面拔出)、混合破坏(上部混凝土锥体破坏,下部沿结构胶、混凝土界面拔出)3种,结构构件植筋,破坏模式宜控制为钢筋拉断。

以上内容参考:百度百科-钢筋拉拔试验

房得住
2024-10-31 广告
振动检测法是指通过检测房屋结构的振动情况,来评估房屋的安全性能的一种方法。这种方法可以检测房屋结构在外部激励作用下的振动响应,从而判断其结构完整性和稳定性。房得住质量技术服务(上海)有限公司是一家致力于房屋安全鉴定领域的专业服务机构,秉承“... 点击进入详情页
本回答由房得住提供
山西尚风科技
2018-09-18 · TA获得超过1404个赞
知道小有建树答主
回答量:972
采纳率:90%
帮助的人:75.8万
展开全部
屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能和重量偏差。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
gxh5201314520
2018-09-18 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:37
采纳率:50%
帮助的人:5.5万
展开全部
钢筋进场验收的内容包括:
(1)钢筋进场时,应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。
(2)钢筋进场时,应按现行国家标准的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。
(3)对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定:
1.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
2.钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。
(4)当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。