断路器额定电流与脱扣器额定电流区别
2个回答
展开全部
断路器的额定电流1n,是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。对带可调式脱扣器的断路器则为脱扣器可长期通过的最大电流。
脱扣器额定电流1n,指脱扣器能长期通过的最大电流。长延时过载脱扣器动作电流整定值Ir,固定式脱扣器其1r=In,可调式脱扣器其Ir为脱扣器额定电流1n的倍数,如1r=0.4~1×1n。
短延时电磁脱扣器动作电流整定值Im,为过载脱扣器动作电流整定值Ir的倍数,倍数固定或可调,如Im=2~10×Ir。对不可调式可在其中选择一适当的整定值。
瞬时电磁脱扣器动作电流额定值Im′,为脱扣器额定电流In的倍数,倍数固定或可调,如Im′=1.5~11×In。对不可调式可在其中选择一适当的整定值。
断路器之所以能够在故障情况下迅速断开靠的就是内部的脱扣器,所以并不是断路器是否加装脱扣器,而是断路器内一定会有脱扣器,否则就不叫断路器了。
再有脱扣器并不是按照个数来算的,而是根据实际设定不同的参数值(常延时脱扣、短延时脱扣等),只要断路器内部的电流传感装置检测到流过断路器的电流达到某一设定的定值和时间后断路器就会动作跳闸。
脱扣器主体就是一个线圈,其额定电流在出厂时就固定了,每个线圈都在铭牌上标有额定值。
过流脱扣器的动作电流值和输出延时是可以设定的,动作电流必须小于等于额定电流,动作时间可以根据需要改变。
短路脱扣器动作电流I1,动作延时T1;过载脱扣器动作电流I2,动作延时T2。当两个用在同一台断路器上时必须满足:I1>I2;T1<T2时才有分段保护意义。具体动作值要根据电力设计院的数据。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询