三相电漏电保护器不接零线可以吗

 我来答
denischen2017
2019-07-20 · TA获得超过1361个赞
知道小有建树答主
回答量:1720
采纳率:28%
帮助的人:81.4万
展开全部
三相四线漏电保护器入端必须接零线N。
某常用品牌380V三相四线空开(断路器)漏电保护器3P+N实物图如下图所示。由图中可知,零线N必须接入开关内,并与3根火线一起通过电流互感器一次线圈。正常工作时,三根火线流入的电流矢量和等于流出的零线电流,电流互感器的次级没有电流。如果不接零线,就会有剩余电流,电流互感器次级就会感应出电流,推动脱扣机构动作,空开跳闸。
向左转|向右转
当三根相线或其中任意根对地漏电或短路时,那么,三根相线的流入电流矢量和>流出的零线电流,如果电流值>设定的30mA,漏电保护开关跳闸断开电路。
砸碎铁饭碗465ec59
2019-07-20 · TA获得超过4.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.7万
采纳率:93%
帮助的人:6302万
展开全部
你好:
.
1,【三相 3P】漏电保护器,适用于【三相平衡】负载,譬如三相电动机,【不需要】连接保护零线的(保护器也没有接零端子)。
.
2,【三相 4P】漏电保护器,适用于【含有单相设备】的三相电源,【必须连接】保护零线的,否则【负载中的】单相用电器无法使用(会跳闸)。
.
3,【如果】三相 4P 漏电保护器【用来控制三相电动机】,就不能连接保护零线了,否则【发生漏电时】,保护器就不能保护了(不跳闸)。
追答
回答中应该是零线,不是指保护零线。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起