零线带电的原因
2022-11-21 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
1、零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用电笔将会检测不出来。如果用电笔检测出零线带电,要么是零线断了,要么是接触不好。但这其实是结果,而不是零线带电的原因;
2、正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸;零线带电,零线肯定没有良好接地;解决以后,再去找设备原因。
处理方法
1、工作接地装置必须完好合格和符合规定。
2、接零网和重复接零装置,必须完好和符合规定要求。
3、单相短接电流,必须满足线路上保护装置的动作要求。
4、保护装置选定和整定正确,动作灵敏可靠。
扩展资料:
电路区别
零线(N):主要应用于工作回路,从发电机和变压器中性点引出并接地的主干线。
地线(PE): 不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。(从变压器中性点接地后引出主干线并每间隔20-30米重复接地)
参考资料来源:百度百科-零线
2020-07-03 · 百度认证:中科建安(北京)教育科技有限公司官方账号
零线,是变压器端的中性点, 接地后引出的线。零线在正常情况下,与大地的电势相同,且没有电压。在家用单相电路中,零线与火线接通,形成持续电流,使用电器得以正常工作。
零线也并不是永远不带电的,以下两种情况,零线会带电:
电路正常工作时:电路正常工作,即火线与零线已经接通了,这时候电路中有持续电流通过。这时触摸零线,就会触电。
零线接地故障时:当零线接地故障时,零线与大地之间的电势变得不一样。此时人体在触摸零线时,故障零线-人体-大地,就会形成通路,产生电势差。
首先,要把“带电”的概念弄清楚。
很多人误以为带电就是带电流,其实不然。带电,是指该处存在电压。当电路没有形成通路时,不会存在电流,但断路电线上还是可能产生电压的。
当人体触摸或电线接通,产生电势差,从而产生电流。相同的电势,不会产生电流。
简单的说,此处的“带电”,是指人触摸后会不会触电。换句话说,是零线上有没有电压。
(电势,可以类比于水势理解。一个高一个低 ,就会形成电势差,电(水)就会从上面流到下面,形成了电压)
上文说了那么多,其实答案已经出来了。
在解释之前,先告诉大家答案——零线不带电。但是不带电是有条件的,必须同时满足以下两个条件:
电路不工作,即电路中没有用电器用电,插座上的所有插头都是拔下状态。
电路无故障。
在这种情况下,首先电路中没有用电器工作,所以火线与零线无接触。且零线没有故障,即进行了完整的接地。
因此,当人站在地上触摸零线时,零线-人-大地,形成了通路,但是大地和零线的电视相同,无法产生电势差,没有电压。
如果您觉得我的回答有帮助,请关注同名公众号:中科建安教育。我们会为您定时推荐相关资讯。
1.线路上有电气设备漏电,而保护装置末动作,使零线带电。停电进行检修,找出漏电的设备进行修复,并查找保护装置末动作的原因。
2.线路上有一相接地,电网中的总保护装置末保护,使零线带电。停电后,首先用摇表对线路进行测量,看线路是否有绝缘不好的地方,测量时要注意线路中的仪表要断开。
3.零线断裂,在断裂处后面的电气设备中有漏电或有较大的单相负荷运行,使零线带电。停电后测试零线是否断裂,断裂的进行查找并修复。
4.在接零电网中,有个别电气设备采取保护接地而且漏电,使零线带电。分清系统是接零系统还是接地系统,亦或是接零系统中进行了重复接地。然后进行正确的安装地线。
5.在接零电网中,有单相电气设备采用“一火一地”即无工作零线,使零线带电。安装N线,不能把PE线当成N线用。
6.在电网中有的电气设备绝缘电阻,已有所破坏而漏电,使零线带电。检查出绝缘电阻不符合规定的要求的设备,进行修理。
7.在变压器低压侧工作接地连接处接触不良,有较大的电阻,在三相负荷不平衡电流超过允许范围时,使零线带电。接触不良不好查找,要每年或按规定的时间进行检修,不能偷懒,要按规程进行检修。
8.高压窜入低压,使零线带电。不好查找,有时还会出大问题。最难对付的一种,对人有危险。一定要按操作规程去操作。
9.高压采取二线一地运行方式,其接地体与低压工作接地或重复接地体相距太近时,高压工作接地上的电压降,影响低压侧工作接地,使零线带电。查出原因,按相应的规程进行敷设。
10.磁场感应引起零线带电。
11.静电感应引起零线带电。
12.由于绝缘电阻和对地电容的分压作用,可能导致电气设备外壳带电。