消防管道试压值是多少?

 我来答
姒振梅考丁
2019-10-11 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:29%
帮助的人:630万
展开全部
规范中规定:消火栓系统为设计工作压力的1.5倍,喷淋系统设计压力小于或等于1.0mpa时试验压力为1.5倍, (不得低于1.4mpa);高于1.0mpa时,工作压力加0.4mpa,试验压力30分钟应无渗漏、无变形、且压力降不大于0.05mpa,这是强度试验。严密性试验为设计压力24小时无渗漏,即为合格
深圳市睿安环境
2024-11-15 广告
这个根据规范要求的是管道强度工作压力不超过1.0mpa的时候,试验压力是1.5倍工作压力,管道工作压力超过1.0mpa的话,是工作压力+0.5mpa,但是不小于1.4mpa,稳定压力30min压力下降不超过0.02mpa为合格;严密性试验 ... 点击进入详情页
本回答由深圳市睿安环境提供
禚诚续念
2019-10-16 · TA获得超过3.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:30%
帮助的人:754万
展开全部
1、当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;
2、当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。
3、操作及注意事项:
对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压;达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。
水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h应无泄漏。
水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时,水压试验应采取防冻措施。