配电房接地怎么做 我来答 2个回答 #热议# 发烧为什么不能用酒精擦身体来退烧? 太叔哲美窦濯 2020-04-27 · TA获得超过3.3万个赞 知道大有可为答主 回答量:1.2万 采纳率:33% 帮助的人:628万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 配电房防雷接地其实是有严格要求和规范设计的,在这里只能大概说说,仅供参考,不能作为施工依据。一般在配电房土建施工之前就要埋设接地网,首先,间隔5米左右打接地桩(直径10公分以上镀锌钢管,垂直打入地下2.5米以上),然后用5公分镀锌扁钢将接地桩焊接成网状结构,沿着配电房外围布设一圈。焊接要搭焊,不能对焊。接地网位于地面以下50公分。建筑物的钢筋安装规范和接地网焊接。配电房内部设备的接地线也和接地网焊接牢固。接地网接地电阻应该小于规定(好像是2欧姆)。大概就这样。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 云范文科技广告2024-11-14在线文档分享平台,支持在线下载,内容齐全,专业撰写,提供各类合同协议/办公文档/教育资料/行业文件等实用模板,标准严谨,可任意编辑打印,提升工作效率!www.gzoffice.cn 鲍叶春植轶 2020-04-26 · TA获得超过3万个赞 知道大有可为答主 回答量:1.1万 采纳率:26% 帮助的人:610万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 ❶在配电房周围的地下铺设接地网和接地极,使得接地网的接地电阻达到设计值;❷用两根以上的扁钢将接地网引入配电房内;❸在配电房内距地面100mm高度,沿墙设置一圈扁钢接地带;❹所有要求接地的电气设备,都从这个接地带上用扁钢或者圆钢引接接地。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 广告您可能关注的内容2024全新防雷接地施工技术交底大全,通用范文.docwww.gzoffice.cn查看更多防雷接地做法大样图-精选范文资料10篇.doc-360文库全站6亿+在线阅读,可下载可打印文档.doc,全场景覆盖。防雷接地做法大样图汇总大全,wenku.so.com广告 其他类似问题 2011-06-10 配电房接地有什么要求 19 2014-05-07 配电房防雷接地怎么做 16 2014-05-09 配电房的接地怎么做 44 2019-11-06 地下室配电房接地怎么做? 4 2018-05-01 配电室接地墙面怎么做 1 2011-10-16 配电室接地系统标准做法 99 2013-09-29 配电室沟内接地如何做 2 2015-10-18 配电房接地打桩做法 1 更多类似问题 > 为你推荐: