欧陆590直流调速器调可以不接测速反馈吗

 我来答
创作者CPNKgF4Bpo
2019-11-19 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:27%
帮助的人:1019万
展开全部
欧陆590直流调速器调试时可以不接测速反馈,但是必须将反馈方式设置为电枢电压反馈。
赛恩科仪
2025-08-07 广告
广州赛恩科学仪器有限公司(原中大科仪)始创于2021年,是全球领先的精密测量仪器供应商和微弱信号检测方案提供商。公司以锁相放大器为核心产品,陆续推出光学斩波器、源表、功率放大器、电化学工作站、电流源等一系列产品。赛恩科仪推出的锁相放大器,覆... 点击进入详情页
本回答由赛恩科仪提供
直流调速器泰莱德TLDE
2022-04-20 · 百度认证:安徽泰莱德自动化技术有限公司官方账号
直流调速器泰莱德TLDE
向TA提问
展开全部
派克590直流调速器,也叫欧陆590、SSD590,这次分享的是关于他们的测速反馈设置教程:
要使用SSD590直流调速器的测速反馈,首先要进入到SSD590直流调速器的设定菜单中,开启这项功能
我们要把速度反馈更改为测速反馈即可~

具体操作方法如下:
将590调速器通电后,按M键和上下箭头找到如下参数
SETUP PARAMETERS(设定参数)

SPEED LOOP(速度环)

SPEED FBK SELECT [47 ]速度反馈选择 = ANALOG TACH(测速反馈) *
更改好参数后,保存参数.

测速反馈电压的设定实例如下:
直流电机的额定转速是1500RPM,直流测速发电机的额定转速是2000RPM,110V.

测速反馈板设定电压计算如下:
要达到电机额定转速1500转时所需要的反馈电压=(1500/2000)*110=82.5,在实际应用过程中,我们将测速反馈板的电压设置到83伏.测速反馈板第一条电阻开关拨到3的位置,第二条电阻开关拨到8的位置,AC/DC的开关打到DC位置(表示使用的是直流测速发电机),右下角0和100的开关选择打在0的位置.

如果直流电机的额定转速是2000转,直流测速发电机的额定转速是2000RPM,110,那么电机达到2000转时所需要的设定的测速反馈电压为110V,

测速反馈板的设置如下:
第一第电阻开关拨到0的位置,第二条拨到1的位置,AC/DC开关打到DC位置,右下角0和100的开关选择打在100位置,这样测速反馈的电压就被设置为110V(100+1*10+0).